12 минуты назад, kens сказал:

слышится реле щелкает при нажатии педали и не опускается

Какое хоть реле?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 минуты назад, kens сказал:

ошибаюсь, может и соленоид клапана. на верху станка

Быстрое опускание идет без давления, и усилие пресса на него не может влиять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5b90ea167582b_WhatsAppImage2018-09-06at11_48_15.thumb.jpeg.c08c4bcfd6c6c31356fde23177cf079d.jpeg

 

Да, я понимаю что балка под собственным весом падает. При превышении 2,5 тон, скажу как блондинка в атосервисе, "что то там щелкает наверху"

, но балка не опускается, движения нет совсем

 

Изменено пользователем kens
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

31 PRESSURE HS1
Data type
% of maximum analog output signal
Default value
None, must be programmed
Typical value
5
Value range
0 to 99
Function
Defines the system pressure limit in fast approach down
Page
Pressure and crowning
The first synchronized press brakes used a differential hydraulic system. On these systems, the fast approach speed slows down when the system pressure is increased.
With the standard counter pressure hydraulic systems commonly used now, the fast approach speed does not depend on the system pressure.
Some special hydraulic system variants use the system pressure to increase the fast approach speed.
In case no system pressure is required during fast approach down, it is recommended to set this parameter to a low, non-zero value: A small excitation of the proportional pressure valve improves the reaction time when changing to a higher pressure limit.
Note This parameter is programmed as a percentage of the maximum analog output signal. Older controls have a current output. In this case, the maximum analog output is 1 A. All current controls have a voltage output with an output range of 0 to 10 V.
Note This parameter defines a percentage of the maximum output signal. Note that this is not equivalent to a percentage of the maximum bending force.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, kens сказал:

проблем с опускание нет у него до 2,5 т.

"Поиграйте" с 31 параметром.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда зайдите в машинных параметрах на страницу OUTPUT. При изменение усилия, на аналоговом выходе должно поменяться значение на клапан давления. Проверьте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, kens сказал:

Да, значения меняются, если при 3% в output было 7 при опускании, то при 30% уже 75

Тогда посмотрите, с какого значения балка перестает опускаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас сейчас 31 параметр равен 3%.

Поставьте 2,5 т, и посмотрите значение на аналоговом выходе.

 

Далее, установите 31 = 1.

И посмотрите, при том же значение усилия не происходит опускание или нет? и заодно посмотрите значение на аналоговом выходе. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значения параметра 31 меняю от нижнего до верхнего, на значение усилия никак не влияет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, kens сказал:

Значения параметра 31 меняю от нижнего до верхнего, на значение усилия никак не влияет.

Вы меня не поняли

 

1. У вас стоит 31=3, ставим усилие 2,5 т, идем в OUTPUT и смотрим значение на аналоговом выходе

2. Ставим 31=1, усилие оставляем 2,5 и  смотрим значение на аналоговом выходе - оно должно уменьшиться.

3. Оставляем 31=1, но увеличиваем усилие, например - 3 т. Смотрим значение на аналоговом выходе. Происходит ли опускание или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, я так и делал, снижал значение параметра, после цифры 2,6 т опускание не происходит и в оутпут соотвественно ничего не появляется. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сфоткайте мне страницы input при опускание и при не опускание (педаль должна быть нажата)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минуты назад, kens сказал:

Команды на опускание есть

Хорошо, пойдем дальше.

Позиционный ключ в положение регулировка, на ЧПУ - ручной режим.

Курсор установить на Y1 или Y2. Жмем на педаль. Опускается или нет? И фото INPUT.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
×
×
  • Создать...