Перейти к публикации

Нужна помощь по изменению параметра!!!


freeroman1988

Рекомендованные сообщения

День добрый, помогите убрать ошибку 1065 open/close operator door на Fanuc 21i-tb, приходится либо открывать-закрывать дверь, либо в конце программы ставить М0 и goto1 возврат к началу программы в обход М30. в каком номере параметра находится отключение контактора с дверью без физического вмешательства) Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Это управляется программой электроавтоматики, а не параметрами, хотя, конечно, теоретически можно через параметр (используя ладдер) отключать эту функцию, но ни один производитель станка это не сделает, не положено, техника безопасности`c. Ищите варианты, как обмануть станок, способы есть, но вы даже модель станка не указали...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Anat2015 сказал:

Это управляется программой электроавтоматики, а не параметрами, хотя, конечно, теоретически можно через параметр (используя ладдер) отключать эту функцию, но ни один производитель станка это не сделает, не положено, техника безопасности`c. Ищите варианты, как обмануть станок, способы есть, но вы даже модель станка не указали...

Извиняюсь, Станок Cincinati HTC150

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

просто разобрать ключ и вставить в замок, чтобы всегда закрыто на зиму было

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Клиент сказал:

просто разобрать ключ и вставить в замок, чтобы всегда закрыто на зиму было

ключ всегда в замке стоит, дверь от ключа отсоеденена. После функции м30 пишет откройте-закройте дверь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Клиент сказал:

просто разобрать ключ и вставить в замок, чтобы всегда закрыто на зиму было

Это слишком просто, в этом ладдере такая возможность учтена.

Вариантов, как правило, два:

1.Разбираться в ладдере (у кого времени дофига)

2.Мастерить микроконтроллер, который по М30 (или другим признакам конца программы) сымитирует коммутацию всех трех конечников в электрозамке.

Тему эту уже мусолили не один раз, но рецепт для каждого станка - свой.

Вопрос: а просто тупо работать по инструкции влом, или какие-то другие интересы есть при работе с открытой дверью?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как вариант, посмотрите переменные с 6080 по 6089 и с 6071 по 6079, не стоит ли там чисто 30? Если да, то смотрите какую подпрограмму 9ххх вызывает команда М30 и разбирайтесь в ней.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А потом кому-нибудь клешню оторвет и следствие будет искать фамилию имя и отчество этой аварии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Anat2015 сказал:

Это слишком просто, в этом ладдере такая возможность учтена.

Вариантов, как правило, два:

1.Разбираться в ладдере (у кого времени дофига)

2.Мастерить микроконтроллер, который по М30 (или другим признакам конца программы) сымитирует коммутацию всех трех конечников в электрозамке.

Тему эту уже мусолили не один раз, но рецепт для каждого станка - свой.

Вопрос: а просто тупо работать по инструкции влом, или какие-то другие интересы есть при работе с открытой дверью?

просто ключ туго в замок заходит, оператору тяжко каждые 2 минуты дверь дергать 

у нас 6 станков так лет 5 с заглушеными замками работает, пока руки у всех на месте)тьфу-тьфу

5 минут назад, Viktor2004 сказал:

А потом кому-нибудь клешню оторвет и следствие будет искать фамилию имя и отчество этой аварии.

да я это понимаю, но мы на всех станках заглушили замки, а на Цинцинати там спрятан под металическим корпусом сам замок, так вот я и ищу самый простой вариант 

10 минут назад, Metal_Cutter сказал:

Как вариант, посмотрите переменные с 6080 по 6089 и с 6071 по 6079, не стоит ли там чисто 30? Если да, то смотрите какую подпрограмму 9ххх вызывает команда М30 и разбирайтесь в ней.

кстати это вариант, надо посматреть, спасибо буду разбираться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, freeroman1988 сказал:

да я это понимаю, но мы на всех станках заглушили замки, а на Цинцинати там спрятан под металическим корпусом сам замок, так вот я и ищу самый простой вариант 

Самый простой вариант скрутить замок, вывести его наружу в зоне доступной оператору.

Все остальное сложнее и требует изменения логики и электросхемы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Самый простой вариант скрутить замок, вывести его наружу в зоне доступной оператору.

Все остальное сложнее и требует изменения логики и электросхемы.

я еще попробую вариант предложеный Metal_Cutter если не поможет,то буду физическую силу к нему применять))

 

 

 Metal_Cutter

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, freeroman1988 сказал:

я еще попробую вариант предложеный Metal_Cutter если не поможет,то буду физическую силу к нему применять))

Надеюсь, не к Metal Cutter?  ):

 

20 часов назад, freeroman1988 сказал:

Metal_Cutter

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.