Здравствуйте уважаемые господа

Подскажите пожалуйста как подключить Sinumerik 840D SL к STEP7.

Пробовал через переходной кабель и переходник MPI, вроде находит, но не может скачать. Пробовал на всех 3-х доступных скоростях.

Пробовал через Ethernet. Тут масса разъемов, в какой подключать и какой IP запрашивать?

Тулбокс установлен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Я  заметил что у меня при создании проекта образовывается CPU312, а в синумерике определяет CPU317-2. Может в этом проблема? Как создать CPU317-2 ? Версия STEP 5.5 с тулбоксом 840D SL

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Вот пример конфигурации (без PCU). Согласно примеру PC/PG подключается к NCU через Х127

 

 

 

 

 

Конф1.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я пробовал и через Х127 и через Х120 и через Х130 Он видит девайс, но не скачивает.

Удалось только через MPI подключиться, но не Upload to PG, а Accessible node

И оттуда я тупо скопировал все блоки.

Подозреваю что у меня CPU317 не может создать.

И еще вопрос. В документации синумерика "Описание функций" расписано функциональное назначение всех блоков. В частности FC17 указан как блок отвечающий за переключение режима работы двигателя звезда-треугольник (Star-Delta). Вот я скачал со станка MCM блок FC17 Он оказался короткий

 

      A     #IN0
      =     #TEMP9
      L     #IN1
      T     #TEMP10
      L     #IN2
      T     #TEMP11
      L     #IN3
      T     #TEMP12
      L     #IO6
      T     #TEMP15
      L     B#16#11
      T     #TEMP7
      L     15
      T     #TEMP16
      UC    FB [#TEMP16]
      L     #TEMP8
      L     B#16#0
      ==I   
      JNB   M001
      A     #TEMP13
      =     #OUT4
      A     #TEMP14
      =     #OUT5
      L     #TEMP15
      T     #IO6
      SET   
      SAVE  
M001: BE   

 

Че-то не похож он на блок переключения Y-D. Мне задержку этого переключения надо увеличить, а я не могу найти где

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

1) (???) Ранее работа с STEP7 через PG/PC RJ45 в полном объеме для SL была опцией.

2) Вы хотите изменить задержку по готовности шпинделя через FC17. Это нужно при изменении направления движения шпинделя? А может быть проще поставить задержку в технологической программе. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, David123 сказал:

Уважаемый @Viktor2004 !

1) (???) Ранее работа с STEP7 через PG/PC RJ45 в полном объеме для SL была опцией.

2) Вы хотите изменить задержку по готовности шпинделя через FC17. Это нужно при изменении направления движения шпинделя? А может быть проще поставить задержку в технологической программе. 

Я хочу изменить задержку на переключение контактов с низких оборотов на высокие и обратно. У меня рабочая программа на этих переключениях с наступлением жары дает 3-4 сбоя в сутки.

Я набрал в MDI программку

LOOP

S6000 M3

G4F1

S8000 M3

G4F1

ENDLOOP

 

неважно что задержка маленькая, мне главное проверить переключение скоростей, а не набор оборотов

Так вот эта программа дает сбой примерно раз в 10 минут

Вот видео пытался загрузить, у меня браузер старый, на нем не воспроизводит. Может остальным будет видно

 

Включение контактора низкой скорости A34.5 высокой скорости A35.7

В конце видео программа завершается по ошибке и переключения прекращаются

IMG_20180720_110310.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

1) Советую внимательно проанализировать ошибки по Руководству по диагностики.

2) У Вас есть проект PLC. Посмотрите логику формирования выходных сигналов по перекрёстным ссылкам. Фронт сигнала и есть момент включения, но не есть готовность шпинделя.

3) Посмотрите в описании MD шпинделя и его привода параметров выдачи готовности к работе. Посмотрите Руководство по вводу в эксплуатацию в этом плане. 

4) Для удобства отладки, советую в области ДИАГНОСТИКА=>PLC вывести все интересующие сигналы на экран.

Думаю Вам не надо напоминать, прежде чем менять параметры, необходимо сделать архив NC. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, это мне все известно.

Скажите, тот блок FC17 что я привел, действительно ли отвечает за переключение STAR-DELTA? Я с Сименсом сталкиваюсь не каждый год и язык STL пока интуитивно не воспринимаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

1) В книге ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (FB1) в разделе Р3 есть описание FC17

2) Ошибки возникают при повышении скорости или при понижении?

3) Как я понял не Вы автор проекта электроавтоматики. Вы уверены что станкостроители (авторы) использовали FC17 (перекрестными ссылками это подтверждено?). Может управление шпинделем идет чисто через шпиндельный DB блок или FC18

4) А если задержку в Вашем примере MDA сделать больше 1 сек. Скажем 4 сек.

Как часто будут выдаваться ошибки.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Я там и прочитал что искать надо в FC17

2. И при повышении и при понижении

3. Не уверен, по сему и задал тут вопрос специалистам что бы они опытным взглядом определили, приведенный мной листинг блока является ли программой переключения STAR-DELTA или нет Входы-выходы контакторов переключения скоростей у меня заходят в FB120 Смотрел по Cross Referens Там входам положения контакторов и выходам управления контакторами присвоены переменные типа #STAT12.STAT15 как отследить эти переменные по всем блокам я не знаю.

4. Ошибки будут в 4 раза реже

 

Язык STL я вообще не одупляю. Его можно в LAD конвертировать?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот допустим в STL команда

      L     PIW  100
      T     DB120.DBW   14

 

Где находится эта периферийная область памяти PIW100 ?

Это как-то коррелируется со входами контроллера?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Операнд Р означает, что  область обеспечивает ПРЯМОЙ доступ программе к модулю  ввода (т.е., к периферийным входам).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я из описания понял что это область ввода с периферии. Как она в железе может выглядеть? У меня все входы обозначены через I0.0 I0.1 и так далее. Где искать этот PIW100 *

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

 У меня все входы обозначены через I0.0 I0.1 и так далее. 

Это адреса входов (как правило) кнопок МСР.

На видео видно 6 планок периферии входов/выходов

А вопрос нужно задать станкостроителям 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так входы PIW как-то коррелируются со входами I   ?

Все входы I имеют свои адреса. PIW100 например принимает слово. Слово это 16 бит. Какие 16 бит принимает команда PIW100 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Программа электроавтоматики работает циклично по тактам. Если в предыдущем такте IW100, то в текущем такте это слово не меняется (если его в программе не изменили), даже если по факту в этом такте изменилось состояние входов. Новое значение будет доступно только в следующем такте. PIW100 - прямая адресация и отражает состояние в момент работы команды PLC.

По моему мы ушли от темы  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да не то я спрашиваю. Азы мне известны.

Спрошу по другому. Первый бит слова PIW100 это вход I100.0 или нет? Если нет, то что?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Во первых не первый бит, а нулевой.

Внешние входы (идентификаторы операндов PIB, PIW, PID) могут быть операндами только команд L. Если Вы захотите в текущем такте анализировать биты внешних входов нужно сделать пересылку.

Вообще очень трудно обсуждать чужую электроавтоматику не имея проекта,  конфигурации, электросхемы Не благодарная это работа. Да и не хочется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
×
×