Рекомендованные сообщения

Помогите пожалуйста. Необходимо внести изменения в логику станка. Файл со станка скачал в Ladere внес изменения. При попытке залить файл на станок выдает что операция не разрешена. Как разрешить данную возможность. На картинке какие опции сейчас выставлены внести изменения в них не могу.

2018-07-12_16-51-52.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Получилось файл считать но обновления логики не происходит. В чем может быть дело?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Установите и последние 2 строки на YES, потом PMC CONFIG, OPRT остановите ПЛК, попробуйте установить вторую строку. Если получается, то где-то в программе есть запись в К900+. Книжка по ПЛК, напр. В-64513 в помощь. Все установки здесь можно делать и через системные keep relays. Изучение программы может покажет что еще нужно, напр. нажать ESP, или какое то keep relay установить...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Все получилось. Надо было остановить ПЛК залить новый файл и запустить ПЛК.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...

Может кому пригодится.
Что бы программа электроавтоматики сохранилась, после того как в ладдере вносите изменения и загружаете в станок через меню Tool - Store to PMC, надо сохранить в ROM из RAM. И если на самой стойке когда выходишь из редактора, он сначала предлагает применить логику, а после применения предлагает сохранить в ROM. То при загрузке изменений через ладдер на стойке ничего не будет, даже ошибки PMC моргать не будет. И каким местом думали японцы называя сохранение изменений на карту бэкапом я не знаю. Так вот в том же меню ладдера Tool есть кнопка Backup, которая как раз и сделает сохранение, и после перезагрузки станка у вас загрузится уже изменённая логика.

Кстати ПЛК я при загрузке изменений не останавливал.

В работе с RAM памятью есть удобства. Можно при диагностике делать изменения, а потом просто перезагрузить станок и всё вернётся в исходное состояние. Естественно всегда надо подходить с умом, отвечая за свои действия и обязательно иметь бэкап.

Изменено пользователем ID_Hacker
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ID_Hacker сказал:

Может кому пригодится.

Вся прелесть Фанука в том, что он  работает с ROM только при включении. Загрузился и далее работает только с DRAM и SRAM. И при выключении ничего в FROM не пишет. Так что PMC в станке работает та, которая при включении скопировалась в DRAM. Естественно если ее принудительно не сохранить, все изменения будут потеряны. А вот параметры находятся в SRAM. Их держит батарейка

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
    • gudstartup
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
    • AlexKaz
      Выбрать в дереве Define type -> Components, затем для X, Y, Z-компонент выбрать Tabular Data.
    • Борман
    • Fedor
    • Alexey8107
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством 
    • Orchestra2603
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает. 
×
×