Перейти к публикации

Проблемы с координатно-пробивным MP10-30 Fanuc


Рекомендованные сообщения

Добрый день!

 

Станок координатно-пробивной Yangli MP10-30, ЧПУ Fanuc 0i-PC.

Сегодня встал: сначала ошибка на черном экране 926 FSSB Alarm, после перезагрузки выдает ошибку 5136 - не хватает усилителя.

При включенном питании на одном из усилителей мигает "-", не нашел в руководстве, что это значит, раньше не мигал.

Подскажите, в какую сторону копать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, Sergey58 сказал:

Добрый день!

 

Станок координатно-пробивной Yangli MP10-30, ЧПУ Fanuc 0i-PC.

Сегодня встал: сначала ошибка на черном экране 926 FSSB Alarm, после перезагрузки выдает ошибку 5136 - не хватает усилителя.

При включенном питании на одном из усилителей мигает "-", не нашел в руководстве, что это значит, раньше не мигал.

Подскажите, в какую сторону копать? 

из описания

 

Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM

CNC Machine Control Manufacturer
Fanuc
Control Model
16/18/21, 16i/18i/21i, 160i/180i/210i, ,
926 - FSSB ALARM

 

Alarm Description

FSSB alarm. Replace the axis control card.

 

Additional Suggestions & Alarm Clarification

FSSB alarms sometimes occur when a fiber optic cable is bad

Help Others
Post troubleshooting recommendations for (Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM) error message below.
 

проблема с платой или с оптическим кабелем соединяющем ее

 

читайте тут https://www.manualslib.com/manual/1256143/Cnc-Fanuc-16i-Lb.html?page=344

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Vlad_off сказал:

проблема с платой или с оптическим кабелем соединяющем ее

Кабель точно живой, проверил первым делом.

А можно ли как-то проверить плату? Может быть она и умерла, но странно, что статус мигает. В описании нет данного состояния.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, Sergey58 сказал:

Кабель точно живой, проверил первым делом.

А можно ли как-то проверить плату? Может быть она и умерла, но странно, что статус мигает. В описании нет данного состояния.

Представители Фанука вам в помощь!

Либо с блоком проситься на такое же железо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда питание усилителей не в порядке так же ругается. У меня было такое из-за к.з. (+5В на 0В) в одном из кабелей ОС.

 

T.E. вытащите все кабели що гуляют по станку, и смотрите убирается ли FSSB alarm. Ну, будут 0368 или под. насчет обратной связи, но потом одна за другой уберутся

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем огромное спасибо!

 

Особенно Bfi! Все починили своими силами. 

Итог: открутились два винта и отвалился кабель-канал от оси Y. Зацепился провод энкодера оси Х за корпус. К.З. питания энкодера +5В и экрана. 

Именно это вызывало ошибку платы усилителя. Кода ошибки не было, просто мигал статус "-" и стойка не видела усилитель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...
05.05.2018 в 02:02, Sergey58 сказал:

Всем огромное спасибо!

 

Особенно Bfi! Все починили своими силами. 

Итог: открутились два винта и отвалился кабель-канал от оси Y. Зацепился провод энкодера оси Х за корпус. К.З. питания энкодера +5В и экрана. 

Именно это вызывало ошибку платы усилителя. Кода ошибки не было, просто мигал статус "-" и стойка не видела усилитель.

Спасибо мил человек. Твой опыт очень помог!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Александр1979
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
    • Killerchik
      А документации на станок естественно нету?
    • Jesse
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак? 
    • gudstartup
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
    • AlexKaz
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
    • gudstartup
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
    • lem_on
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
    • maxx2000
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
×
×
  • Создать...