Перейти к публикации

Проблемы с координатно-пробивным MP10-30 Fanuc


Рекомендованные сообщения

Добрый день!

 

Станок координатно-пробивной Yangli MP10-30, ЧПУ Fanuc 0i-PC.

Сегодня встал: сначала ошибка на черном экране 926 FSSB Alarm, после перезагрузки выдает ошибку 5136 - не хватает усилителя.

При включенном питании на одном из усилителей мигает "-", не нашел в руководстве, что это значит, раньше не мигал.

Подскажите, в какую сторону копать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, Sergey58 сказал:

Добрый день!

 

Станок координатно-пробивной Yangli MP10-30, ЧПУ Fanuc 0i-PC.

Сегодня встал: сначала ошибка на черном экране 926 FSSB Alarm, после перезагрузки выдает ошибку 5136 - не хватает усилителя.

При включенном питании на одном из усилителей мигает "-", не нашел в руководстве, что это значит, раньше не мигал.

Подскажите, в какую сторону копать? 

из описания

 

Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM

CNC Machine Control Manufacturer
Fanuc
Control Model
16/18/21, 16i/18i/21i, 160i/180i/210i, ,
926 - FSSB ALARM

 

Alarm Description

FSSB alarm. Replace the axis control card.

 

Additional Suggestions & Alarm Clarification

FSSB alarms sometimes occur when a fiber optic cable is bad

Help Others
Post troubleshooting recommendations for (Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM) error message below.
 

проблема с платой или с оптическим кабелем соединяющем ее

 

читайте тут https://www.manualslib.com/manual/1256143/Cnc-Fanuc-16i-Lb.html?page=344

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Vlad_off сказал:

проблема с платой или с оптическим кабелем соединяющем ее

Кабель точно живой, проверил первым делом.

А можно ли как-то проверить плату? Может быть она и умерла, но странно, что статус мигает. В описании нет данного состояния.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, Sergey58 сказал:

Кабель точно живой, проверил первым делом.

А можно ли как-то проверить плату? Может быть она и умерла, но странно, что статус мигает. В описании нет данного состояния.

Представители Фанука вам в помощь!

Либо с блоком проситься на такое же железо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда питание усилителей не в порядке так же ругается. У меня было такое из-за к.з. (+5В на 0В) в одном из кабелей ОС.

 

T.E. вытащите все кабели що гуляют по станку, и смотрите убирается ли FSSB alarm. Ну, будут 0368 или под. насчет обратной связи, но потом одна за другой уберутся

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем огромное спасибо!

 

Особенно Bfi! Все починили своими силами. 

Итог: открутились два винта и отвалился кабель-канал от оси Y. Зацепился провод энкодера оси Х за корпус. К.З. питания энкодера +5В и экрана. 

Именно это вызывало ошибку платы усилителя. Кода ошибки не было, просто мигал статус "-" и стойка не видела усилитель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...
05.05.2018 в 02:02, Sergey58 сказал:

Всем огромное спасибо!

 

Особенно Bfi! Все починили своими силами. 

Итог: открутились два винта и отвалился кабель-канал от оси Y. Зацепился провод энкодера оси Х за корпус. К.З. питания энкодера +5В и экрана. 

Именно это вызывало ошибку платы усилителя. Кода ошибки не было, просто мигал статус "-" и стойка не видела усилитель.

Спасибо мил человек. Твой опыт очень помог!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
    • david1920
      На 0I-TC mate менял плату управления приводами На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые Всё работает
    • brigval
      Браком 1.04В версии 1.04Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.Скачать
    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
×
×