Перейти к публикации

fanuc ladder


rusinas

Рекомендованные сообщения

Под старость лет пересекся с Fanuc oi-f (станок CV-7B Тайвань) на котором переодически включались обороты в 10 раз выше заданных . Это происходило при первом запуске шпинделя.Нашел крестьянское лекарство -М5/M19/Отжим-Зажим ,после чего все приходило в норму .Под руководством фирмачей-тайваньцев меняли 900-ые проги -ничего не дало и в конце установили программу с расширением .LAD. Обьяснения как она туда вошла и вместо чего (PMC1?) у изготовителей не добиться. Хотелось бы открыть обе на персоналке да не нашел соответствующего нашему Фануку редактора не имею.Помогите и Спасибо за беспокойство

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


40 минут назад, rusinas сказал:

Под старость лет пересекся с Fanuc oi-f (станок CV-7B Тайвань) на котором переодически включались обороты в 10 раз выше заданных . Это происходило при первом запуске шпинделя.Нашел крестьянское лекарство -М5/M19/Отжим-Зажим ,после чего все приходило в норму .Под руководством фирмачей-тайваньцев меняли 900-ые проги -ничего не дало и в конце установили программу с расширением .LAD. Обьяснения как она туда вошла и вместо чего (PMC1?) у изготовителей не добиться. Хотелось бы открыть обе на персоналке да не нашел соответствующего нашему Фануку редактора не имею.Помогите и Спасибо за беспокойство

Это проблема, обычно "закапывается" не в LADDER, а в С-эксекатор, или МАКРО-эксекатор. В них может внести изменения, только производитель станка, так как у него исходники этих программ. Предназначено это "непослушание" заданным оборотам, системе первоначального прогрева узла шпинделя. Пускачи-Сервисники эту проблему не решают. Дождитесь минут 15-20 до разогрева шпинделя и на заданные обороты станок перейдет сам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В мacro O902 где и задаются обороты есть веточка которая крутит шпиндель на прогрев на 3000 в течении 300 сек и только после этого включение по программе возможно .Родная О902 и та которая прислана была для переустановки отличались только 2-мя переменными 102 и 199. Т.e. 102 заменили на 199. Но заданную скорость я все равно видел в 102 а в 199 было пусто Что такое  С-эксекатор ? Пускачи-Сервисники знают меньше уже чем я. Мне бы LADDER для общего?Поможите ?

У нас в БССР погода-дрянь. С наступающим 2019. Осталось всего ничего.

O9002

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, rusinas сказал:

Мне бы LADDER для общего?Поможите ?

https://yadi.sk/d/pLhK6aj-qXWAe

 

6 минут назад, rusinas сказал:

Пускачи-Сервисники знают меньше уже чем я.

Вот бы нам такие наладчики на заводах попадались. Было бы у кого поучиться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто ради интереса, пришлите файл PMC который у вас был ранее и тот файл, который вам прислали тайваньцы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Огромное спасибо всем и VICTORу 2004 за ссылку.Погода становится лучше.

Установил но при открытии ругается на мой файл : PMC TYPE IS NOT SUPPORTED

Высылаю

PMC1.000

CV7#262.lad

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, rusinas сказал:

Установил но при открытии ругается на мой файл : PMC TYPE IS NOT SUPPORTED

Пришлите сюда файлы который хотите открыть. Посмотрим

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я с телефона пишу. Проверьте личные сообщения. Там то что Вам нужно. У меня все открылось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот ваши файлы PMC в текстовом виде. Можете их сравнить хотя бы программой CompareSuite

CV#262.txt

PMC1.txt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо Виктор всё увидел и открыл .Везет мне на хороших мужиков. Погода ещё лучше .Глядишь и в снегу поваляемся после бани в этом псином году, не всё же им четвероногим. Воды в рот уже набрал
С уважением.Николай。

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Я тоже столкнулся со стойкой 0i-MF, тоже не могу открыть PMC1.000. Пробовал Ладдером версии 5.7 и 7.3. Помогите пожалуйста советом... И ещё меня очень впечатлило что можно прочитать файл в текстовом виде... Как?... Подбирал кодировки - не помогло, в HEX редакторе вижу, что там точно не текст (только заголовки).

 

PMC1.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@bfi , спасибо конечно, но это я могу и на станке посмотреть, меня интересует сам процесс, расскажите как вы это сделали?

И наверняка у вас есть FLadder v7.7, не поделитесь? Я смог найти только 7.3, он не поддерживает 0i-f PMC/L.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В 22.03.2018 в 15:15, elektron76 сказал:

@bfi , спасибо конечно, но это я могу и на станке посмотреть, меня интересует сам процесс, расскажите как вы это сделали?

И наверняка у вас есть FLadder v7.7, не поделитесь? Я смог найти только 7.3, он не поддерживает 0i-f PMC/L.

Уже не актуально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
      Теперь понятно! Вы шли не в том направлении, и помощеиков не туда завели!!! у Вас Проц и комп оператора тоже 3 платы( но совсем другие (еще Мультибас 1 чисто Интеловский) SBC08, 80/10 KCB 01/04, но диск у Вас электронный( который состоит из 12 или 14 ЕПРОМОВ и при всем желании и старании с дискет Вы ничего не сможете туда загрузить! Скорее всего  у Вас просто неконтакт, в пред постах там тоже на эту же тему многго что написано. Просто на SBC 08 херов туча наездников( и эл диск, и контроллер флоповода, и мат сопроцессор..!
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото, ... получилось добавить , вот чт он показывает при загрузке и дальше не идёт...
    • Nastyrnuy
      Где то тут путаница идет... не совпадние (жесткий диск (он жесткий или элетронный диск?)), есл жесткий диск то флоппик  точно 1.44 и эмулятор можно на 1ю44, Но если вы используете эмулятор на 720 то это как правило серия станка не CF а CD....и.т.д поэтому фотки давай и станка серию и тип, и плат, и ошибку на экране где Биос кажет и флорри и диск, а то мы все тут будем по разному понимать..!
    • Viktor2004
      Вы же лучше меня знаете что запрсто записать на машину не только чужой, но и свой OPRMINF не получится
    • gudstartup
      полная чушь если ид меняется ошибка 5523 гарантирована иначе чужо ой oprminf запросто можно было бы записать на любую машину
    • paull3
      Всем добрый день! докладываю - 1) батарейка живая и после отключения от сети на сутки показала 3,63в, 2) записал файлы из архива на юсб флешку размеролм 720кБ - вставил в эмулятор, затем включил станок- станок никак не отреагировал, флешка вроде как считалась( индикация светодиодом на ней) 3) сделал загрузочную дискету дос, удалил файлы те что там записались и записал из архива - вставил в дисковод, включил станок- реакции не последовало, ...индикации и характерных звуков считывания не было, возможно неисправен дисковод, хотя когда переключал его на эмулятор он был исправен....   Добрый день, посмотрю, напишу  
    • Nastyrnuy
      Не, загрузочная не помешает! Анатолий правильно говорит, у станков серии CF FCки разные могутьбыть! И причем это даже не напрямую от серии CF Зависит, а от конфиги трех плат которые составляют комп оператора. так Паюль фоткай морды этих плат тоже( они там могут быть из 3 плат самая правая PEC(o4/05/07) или 1(все в одном AMS-75(уже проц Пень 75)! )! Но, по любому станок уже в годах и винты не вечные, так что FC может и не смочь помочь с запуском станка(если винт сыпется..). А кстати JP soft у Вас запускается , или на отдельном компе проги рабочие пишете!!
    • Viktor2004
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
×
×