Перейти к публикации

Pw0012, pw0013, sv1068


Andreyka

Рекомендованные сообщения

10 минут назад, bigmuzzya сказал:

Пробовали и со

Тогда в ладере надо искать. Скачайте ладер и выложите тут. Как скачивать есть ролики на ютубе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


33 минуты назад, bigmuzzya сказал:

EX1010 safety key off status

скорее всего речь идет о каком то  реле безопасности в цепи контроля дверей или еще каких либо механизмов.

звучит  по-русски как ключ безопасности в выключенном состоянии  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PMC1_PRM.000Сам открыть не смог

34 минуты назад, gudstartup сказал:

скорее всего речь идет о каком то  реле безопасности в цепи контроля дверей или еще каких либо механизмов.

звучит  по-русски как ключ безопасности в выключенном состоянии  

Ну как бы ничего не трогали. Работали и работали. И тут бац - алярм выскочил

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, bigmuzzya сказал:

Ну как бы ничего не трогали. Работали и работали. И тут бац - алярм выскочил

а не надо ничего трогать  оно само автоматически вкл и выкл а вы даже не замечаете

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, bigmuzzya сказал:

Что именно мы должны были заметить? 

вы кто по профессии оператор?

вы в курсе что такое pmc и электрооборудование которым он управляет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это шутки местные, ... пришлите ладдер , по нему вам быстро подскажут что смотреть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, ДмитрийКм сказал:

это шутки местные, ... пришлите ладдер

никто и не шутит а подсказывает  где можно посмотреть - это или замок рабочей зоны или реле которое это все контролирует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PMC1_PRM.000Ладдер это вот этот файл?

 

11 минут назад, gudstartup сказал:

никто и не шутит а подсказывает  где можно посмотреть - это или замок рабочей зоны или реле которое это все контролирует

Я мастер. Ну и сам работал раньше на станке. Ниразу не ремонтник. Не электронщик, не электрик.

Ключ этот ни кто не трогал. И никто на него не обращал внимания. Работает станок - значит всё нормально.

Перестал работать - ищем причину.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, bigmuzzya сказал:

Ладдер это вот этот файл?

нет. Ладдер это файл PMC1.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PMC1.001

Этот? На компьютере не открывается - нужна программа

22 минуты назад, Viktor2004 сказал:

нет. Ладдер это файл PMC1.000

 

Такой тоже есть

PMC1_PRM.000 PMC1_PRM.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@bigmuzzya вот этот сигнал у вас =0

image.png

пусть электрики разбираются по схеме откуда он идет

буззер пищит?

52 минуты назад, bigmuzzya сказал:

Ниразу не ремонтник. Не электронщик, не электрик.

а эти категории рабочих у вас есть?

иногда знаете ли нужны профессионалы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, gudstartup сказал:

иногда знаете ли нужны профессионалы!

Я электрон. Что случилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

программа fanuc ladder

подсказывают что надо открыть электросхему, найти вход x2.1 и перепроверить на нем сигналы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, bigmuzzya сказал:

данный файл

теперь бы электросхему глянуть

Без нее можно только гадать что такое контакт X2.1

Похоже что это относится к замку безопасности

Проверьте все замки безопасности на дверях станка.

 

 

Замок бывает имеет переключатель, отверткой переключается. Что бы потом он сам не захлопнулся.

Если замок перевести в SAFETY MODE он не захлопнется.

Может какой-то из замков переключили что бы в выключенном состоянии открыть дверь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

*1    X0000.0    DLK1.M    DOOR CLOSE S/W 1        2
*2    X0000.1    DLK2.M    DOOR SAFETY S/W 1        2
*3    X0000.2    DLK3.M    DOOR CLOSE S/W 2        2
*4    X0000.3    DLK4.M    DOOR SAFETY S/W 2        0
*5    X0000.4    DLK5.M    DOOR CLOSE S/W 3        0
*6    X0000.5    DLK6.M    DOOR SAFETY S/W 3        0
*7    X0000.6    CLK1.M    CHUCK COVER INTERLOCK L/S 1        1
*8    X0000.7    CLK2.M    CHUCK COVER INTERLOCK L/S 2        1
*9    X0001.0    QM30.I    CHIP CONVEYOR MOTOR OCR        3
*10    X0001.1    CHSP.X    CHIP CONVEYOR STOP P/B        1
*11    X0001.2    CHF.I    CHIP CONVEYOR FORWARD RUN        1
*12    X0001.6    HEOCAL    H/S LUB. COOLING UNIT ALARM        1
*13    X0001.7    HYOCAL    HYD. OIL COOLING UNIT ALARM        1
*14    X0002.0    DSF2    SAFETY DOORLOCK 2        3
*15    X0002.1    SAF2    SAFETY MODE 2        3
*16    X0002.2    SETT2    SETTING MODE ON(PILZ)        5
*17    X0002.3    DOR2.X            1
*18    X0002.4    DOR3.X            1
*19    X0003.0    T801.M    T/R 8 TOOL POSITION 01 DETECT        10
*20    X0003.1    T802.M    T/R 8 TOOL POSITION 02 DETECT        10
*21    X0003.2    T804.M    T/R 8 TOOL POSITION 04 DETECT        10
*22    X0003.3    T808.M    T/R 8 TOOL POSITION 08 DETECT        10
*23    X0003.4    T8T1.M    TURRET 8 TOOL POSI. STROBE        2

тем у кого нет фанукладера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, bigmuzzya сказал:

чтобы не попрошайничать?

так вы уже спрашиваете чего ответы не устраивают?

смотрите эл. схему сами если уж у вас больше некому!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
| Y0001.5  Y0001.6  Y0001.7  X0002.1  X0002.0 .-----.-----. R0030.0 |
*----||-------||-------||-------||-------||---*SUB24|0250 *----()---*DOORLOCK ON
|  DLK1.R   DLK2.R   DLK3.R    SAF2     DSF2  |     |     |   DOR   |
|                                             |     |     |         |
|                                             |TMRB |     |         |
|                                             |     |1000 |         |
|                                             |     |     |         |
|                                             |     |     |         |
|                                             |     |     |         |
|                                             .-----.-----.         |
 

Тут еще этот контакт задействован в цепи DOORLOCK ON

последовательно с сигналами блокировки трех дверей

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • Богоманшин Игорь
      Не такой уж и простой вопрос. Извините, но ссылка на ТФлекс Как это сделать в ТФ Но методику можете посмотреть. Где то еще обсуждали, как это сделать в независимых приложениях, недавно, в этом году было. (хоть и не сильно жестко, но битва была...) Подождите, может еще коллеги подтянутся, подскажут.
    • vad0000
      Что значит 2-х кнопок на стойке?
    • davidovka
      Есть отдельные приложения для расчета размерных цепей, в приложенном видео плагин для Creo от Sigmetrix  
    • shiloinass
      Давление общее при инициализации 70 бар. На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх,  вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.  Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет. Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
    • Guhl
      Io1030 получил оператор станка Возможно выдернул флэшку при загрузке программы Станок работал, но с программами творилась неразбериха. Они не редактировались, не отображались в директории  При создании бэкапа копирование остановилось на записи all-prog Я попробовал загрузить SRAM, получил device error  Потом применил reset+del и после этого SRAM загрузилось без ошибок Загрузки базового по я не дожидался, сразу грузил SRAM  
    • gudstartup
      нажали reset+del или просто del? а на каком экране вы увидели эту ошибку io1030?
    • Guhl
      @Viktor2004 @gudstartup Спасибо за консультацию Я записи не вел, поэтому могу и путать сейчас Простите что и вас запутал 
    • gudstartup
      после обнуления всей памяти sram чпу ничего уже не ждет а просто поэтапно грузит все файлы в озу и работает со статусом 0
    • Guhl
      Не знаю Я так понял, что чпу ждало образ SRAM Я форматировал память из-за io1030 Хотя может я напутал хронологию и форматировал уже после device error Кажется device error появилась после попытки восстановления SRAM без форматирования В общем вопрос снимается Базовое по грузится и ладно
    • gudstartup
      откуда тогда пояыилась эта device error. после основной части системы грузятся как раз все доп. устройства  eth usb и т.д. системные файлы фанука не пишутся на карту при бэкапе
×
×
  • Создать...