Перейти к публикации

Реферирование станка(ПРОБЛЕМА)!!!


Сергей Ланкин

Рекомендованные сообщения

Помогите пожалуйста произвести реферирование на DMG СТХ310 по координате Х. В ручном режиме перемещается,в автомате показывает ошибку ,наезд на программный ограничитель +Х.  Упал несколько раз( возможно из-за сбоя привода) и потерял привязку.Конечные программные ограничители выставили,но в автомате ошибка.Какова процедура реферирования? Нужен вход в параметры,пароль?Если можно подскажите. Написано ,что значения этих точкек известны на станок.Но какое их численное значение и куда их прописывать?По моим соображениям они должны быть чуть меньше значения программных конечных выключателей.Программа для изготовления деталей шоптурн. Диагностика ISO.Как понимаю ушел нуль станка,который определяется из референтных точек.Процедуры реферирования, как на фануке нет.Она закрыта.Все прописано и после включения реферирование не делается.Заранее спасибо всем ,кто хоть чем нибудь поможет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


в логике посмотрите plc какой параметр отвечает за выезд в ноль

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой выезд в ноль? Там абсолютные датчики стоят. Параметром MD34090 выставляете смещение измерительной системы, чтобы 0 быль совмещен с осью шпинделя. Потом уж играйтесь с программными конечниками, аккуратно. Если не дает перемещать ось, выставите вначале программные конечники 999999.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если в ручном режиме нормально перемещается то дело элементарно в привязке.@Сергей Ланкин

Если в ручном режиме нормально перемещается то дело элементарно в привязке.@Сергей Ланкин

Либо в программе ошибка

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем.Вы наверняка можете нам помочь.Параметр МD34090(базовое смещение). При Х=0, на глаз смещение близко к 0, сверло по центру.До какой точности после запятой ее надо выставлять.Специалисты выставляли 0 по Х. Станок в ручном режиме начал ездить. Не было и значка референтной точки по Х .Они ее прописали. Может прописали за ПРЕДЕЛАМИ ПРОГРАММНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ?Как она организовывается и в каком параметре прописывается?Ее значение должно быть по логике, чуть меньше значений программных ограничений?Очень сильно различаются друг от друга показания координат станка и детали

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.10.2017 в 13:33, lankina-julia@mail.ru сказал:

Очень сильно различаются друг от друга показания координат станка и детали

Вначале сбросьте все коррекции.

 

В 27.10.2017 в 13:33, lankina-julia@mail.ru сказал:

Как она организовывается и в каком параметре прописывается?

Она - это референтная точка? Она сидит в мозгах абсолютного датчика, станок для определения своей системы координат использует ее смещение, заданное в вышеупомянутом параметре, для вас - это ноль станка, отсюда и пляшите. программные конечники выставляйте сами, согласно физическому диапазону перемещения оси, плюс, доп. ограничения (задняя бабка и т.д.).

Количество знаков после запятой в параметре смещения REF определяется техническими характеристиками станка, как правило, достаточно микрона.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ах вот как! Спасибо! А я считал ,что реф точка прописывается(типа виртуальный кулачок),а датчик просто отсчитывает расстояние до нее.(По старинке, все на кулачках и ноль метка!)Теперь ,как я понимаю, во время замены жгута ,мы потеряли само устройство (датчик  с зашитыми параметрами).Поэтому пропал значок рефточки по Х.,поскольку устройства нет. Тогда подскажите ,где в машинных данных его можно увидеть(как устройство обзывается ) ,может там можно увидеть и численное значение? Я к тому ,чтобы далеко не скакать от его показаний, при записи программных ограничителей. При выставлении 0 по Х ,обнулять показания в МД оси Х  34210 . А когда меняется ,34090 ,36110-ограничение +?Каков порядок. Что первично? Для нас это новая тема. Мы больше занимаемся ремонтом электрики.Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для начала  - тип вашего ЧПУ и какие датчики стоят на двигателях: точно абсолютные, или нет (проще марку на шильдике посмотреть).

И в дальнейшем, прежде о чем-то спрашивать, сообщайте как можно полную информацию о своем оборудовании, а то получается разговор ни о чем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, lankina-julia@mail.ru сказал:

Теперь ,как я понимаю, во время замены жгута ,мы потеряли само устройство (датчик  с зашитыми параметрами).Поэтому пропал значок рефточки по Х.,поскольку устройства нет

Ничто у вас не пропало, просто станок контролирует состояние датчиков перед выключением и после включения питания, если эти данные отличаются, он начинает ругаться и считает, что ось не реферирована, поэтому пропадает значок. Для реферирования необходимо провести определенную процедуру, чтобы убедить ЧПУ, что все в порядке (если это так), затем уже настраивать смещение абсолютного ноля так, чтобы привести реальное положение оси в нужную вам точку, конкретно по оси Х - ось шпинделя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.