Перейти к публикации

Sinumerik 840d ошибки


fart1234

Рекомендованные сообщения

16 часов назад, fart1234 сказал:

Не совсем понял как посмотреть файлы на карте. Там архивы arc вроде

Через интерфейс ЧПУ (Меню/Пусконаладка), файлы с расширениями  arc - это и есть архивы, какие имена у них?

 

16 часов назад, fart1234 сказал:

Там ошибка про вентилятор nck. Он не при чем?

Не при чем, но ошибку надо убирать. Ниже  NCU (то, что сфотографировали) стоит выдвижной блок с батарейкой и вентилятором. Вентилятор контролируется (сигнал с его тахо/датчика идет на контроль). ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЧПУ вытащите этот блочок, проверьте батарейку (если уже меняли, то не надо), покрутите вентилятор, может быть смазать надо.

Sinumerik-840 Configuring the NCU.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Батарейку меняли. Вентилятор вроде крутится. Как можно выяснить есть ли в архивах Plc архив

image.jpeg

image.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть вероятность,  что на таком же станке есть архивы. Расскажите,  пожалуйста, как их слить и залить в наш станок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

архивов NC, PLC, HMI  нема, на всякий случай заархивируйте то, что у вас есть (лучше по отдельности).

Полагаю, что интерфейса LAN у вас нет (платная опция), тогда - RS-232, программа NC-link, или что-то подобное. Выгрузка с одного (на ноутбук), загрузка на другой станок.

Поищите мануал на HMI Embedded для PCU-20. перед загрузкой архивов надо корректно сбросить память, завтра найду инструкцию.

Но, сделайте бэкап!!!

В общем то, все эти вопросы уже здесь обсуждались, поройтесь по форуму, получите массу полезной информации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сброс памяти:

1 На включенной машине S3--->1.
2 Выключить машину,с задержкой 10с включить,-S3-->0
3 S4--->4 на 3,4 секунды,потом S4--->3 на пару секунд и резко S4--->0
 

2 вариант: из книжки по буржуйски

The following steps with the PLC start--up switch S4 generate a
MEMORY RESET of the PLC:
1. Turn to position “2” (STOP mode)
LED PS lights.
2. Turn to position “3” (MRES mode, request memory reset) and hold in this
position (for approximately 3 seconds) until the STOP LED PS comes on
again
LED PS goes off and lights again.
3. Within three seconds, turn to the positions
STOP--MRES--STOP (“2”--“3”--“2”)
LED PS flashes initially at about 2 Hz and then lights again
LED PF lights
4. After the PS and PF LEDs light up, set switch S4 to the 0 position
LED PS and LED PF go out again and LED PR (green) lights up
The PLC is now initialized and running in cyclic operation mode
Note
If a hardware RESET or Power ON is initiated in switch position 3 on PLC
start-up switch S4 the entire SRAM contents of the PLC are initialized, the
diagnostic buffer contents are not deleted. All user data have to be transferred
again.
If setting “3” (MRES) is selected for less than 3 seconds, then no general reset
is requested. The STOP LED does not light up if the switch is not changed from
setting STOP to MRES

 

 

S3 стандарт.

S4 работают оба варианта.

 

 

Ни в коем случае не путать переключатели S3 и S4. В противном случае проблемы с запуском обеспечены.

 

Архивы с виду разбиты.

FDD отвечает за оси.

PROGRAM NC скорее всего NCK. Но не уверен.

R - param возможно PLC.

 

По линку поищи программу WINPCIN. Есть где скачивать. + скорее всего может понадобиться винда 98, но не факт.

 

Сообщением выше писали про бекап, если есть возможность, сделайте обязательно.

 

Если есть возможность, узнать у станкостроителей про архивы.

Бывает высылают.

 

 

 

 

 

Изменено пользователем kirya.tex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почитайте, особенно то, что на русском

BEM_0304_en_HMI-embedded_operators manual.pdf

Обновление данных HMI для PCU20.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Много вариантов почему не получается. Начиная с настройки скорости передачи. Нормальная скорость от 4800 и ниже.

Настраивать как на станке так и в программе.

Еще как вариант нужна винда 98. Потому как новые пропускают метку М2 в архивах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все скорости перепробывали , пишет что буфер переполнен. Plc архив встал нормально, а nck не хочет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сперва пишут NCK и только потом PLC.

Когда пишете PLC нужно S4 в 2. Только не перепутайте с S3.

Вы делали сброс памяти?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, делал сброс памяти. Просто nck не записался, я попробовал Plc. Станок ожил ( привод встал в готовность, лампочки на панели перестали мигать). Потом все опять обнулил и стал заливать архивы nck, он сначала заливал, а потом остановился и выдал ошибку о заполнение буфера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как вариант может и на это ругаться.

Лучше приготовить 98 винду.

И попробовать еще раз. По крайней мере будет уверенность.

И еще вопрос? Пароль прописываете? "SUNRISE"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Никак не получается залить архивы NCK. Ошибка  Error com1 error 0001 Over run buffer. Уже все Windowsы перепробовал, не идет, обнулял десять раз. А как метку M2 поставить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Killerchik
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
    • gudstartup
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите 
    • Viktor2004
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
    • gudstartup
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
    • Viktor2004
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
    • gudstartup
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше 
    • Viktor2004
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
    • gudstartup
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
    • Guhl
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся 
    • gudstartup
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
×
×
  • Создать...