Перейти к публикации

Пресс гидравлический DURMA CNC-HAP-2580 "DPRAM: NO ENC Signature"


Рекомендованные сообщения



Да, попробуйте flash программу под DOS.

C ней идет ENC файл, но он другой версии.

 

CHECKSUM.TXT

SHBFAD1.enc

Flash_program.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.09.2017 в 10:34, vanoo сказал:

Проведя нехитрую диагностику выяснили причину - материнская плата в пульте управления. Нашли б/у почти точно такую же (отличается только ревизией у нас была 02, а нашли 03)

Возможно, что установленная плата CPU не совместима с NPU.

Для WINDOWS XP было 3 разновидности плат CPU -LX800, PM11 и VE400.

Для WINDOWS 98 - было вроде даже больше. :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...

Доброго времени суток, подскажите после  случайного стирания параметров enc, как провести процедуру восстановления? Машина durma ad-s 30100. Как понимаю через flash1200, в верхней строке надпись test enc. После нажатия init enc, появляется  файл boot enc, в вехней строчке появляется надпись reset enc и мигает индикатор. Скажите эта процедура восстановит параметры и сколько занимает времени? По обстоятельствам не дождались завершения. Заранее спасибо

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Приветствую, а можно у Вас попросить фото настроек bios на данном станке? Наш сбросится и теперь проблема на проблеме...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...

ModEva 10  "DPRAM: No ENC Signature"

Здравствуйте!

после "передергивания" платы NPU данная ошибка случайно уходила и дала возможность подвигать станок, 

при этом возникали другие ошибки, например ,

"ENC в положении СТОР";

 "ENC-DNC:13"; 

"DPRAM: No Comm Init"

Оператор проверял функционирование, инициализация осей прошла нормально, пробовал запускать программу, тоже выполняла, пока я отходил пообедать, была ошибка, после которого он перезагрузил станок,после чего "DPRAM: No ENC Signature" никак не уходила.

где хранится указанная программа ENC? 

можете мне его прислать?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, мк4 сказал:

 

где хранится указанная программа ENC? 

ENC - это Execution Numerical Controller, находится на. NPU плате.

Сфоткайте страницу Welcome 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, мк4 сказал:

выложил аж в два файлообменника

У Вас не загружен ENC.

Попробуйте его загрузить программой flash12.

Она находится на Рабочем столе Windows 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предварительно нет необходимости что то сохранить ? Программы гибочные, настройки, параметры?

 

И ещё.. в связи с тем, что два дня назад ENC был загружен на два часа, может у нас неисправна плата NPU?

 

Какие изменения будут на оборудовании, что может потеряться?

Flash 12  скопировал здесь

Насколько понимаю, будут введены изменения в NPU,  без возможности восстановления прежнего состояния

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, мк4 сказал:

Какие изменения будут на оборудовании, что может потеряться?

Ничего. Все данные хранятся в DNC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я древний сервис специалист, привык стелить солому

Потом меня разочаровывает, что у vano не получился положительный результат

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vad0000 сказал:

У Вас есть файл ENC?

Ещё не смотрел, что есть, на рабочем столе есть папка CYBELEC,  возможно там что то есть

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
    • gudstartup
      @david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются вы свой 18i восстановили?
    • gudstartup
      очень даже спрашивают как обязательную информацию для проверки вашей компании налоговый идентификатор должен быть указан. на myfanuc не спрашивают а вот на портале к сожалению просто так не зарегаться. 
×
×
  • Создать...