Перейти к публикации

Пресс гидравлический DURMA CNC-HAP-2580 "DPRAM: NO ENC Signature"


Рекомендованные сообщения

если запустив Flash DNC1200, выбрав "select file ENC"

вставив дискету пустую в дисковод, при нажатии на "Download"

начнется выгрузка файла на дискету  из ENC, если она там есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, мк4 сказал:

если запустив Flash DNC1200, выбрав "select file ENC"

вставив дискету пустую в дисковод, при нажатии на "Download"

начнется выгрузка файла на дискету  из ENC, если она там есть?

Не dowbload, а upload.

У Вас должен быть файл с расширением ENC.

Если Вы его загрузите, то он должен появится на странице WELCOME

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня включил гибочный, при первом включении ошибка , после перезагрузки на Welcome где ENC:

SHBFAG3 , начал искать программу FLASH,  файл с расширением *.ENC, ничего не нашел.CF card снял, скопировал, после перезагрузки снова DPRAM: no ENC Signature.. 

Батарейка на обоих платах 3.05 Вольта. Странно , изредка он видит файл ENC, значит он есть на платеNCU

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обнаружил, что на плате центрального процессора отсутствует конденсатор С108, а конденсатор С109 висит только на "-", плюс висит в воздухе, думаю в лучшем случае это перегрев преобразователя 24=>5v привел к "испарению" постепенно припоя, или тупое неаккуратное обращение с платой.. 

Может у кого есть фото , какой номинал у С108 и как он стоит?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
04.01.2023 в 18:35, мк4 сказал:

Обнаружил, что на плате центрального процессора отсутствует конденсатор С108, а конденсатор С109 висит только на "-

Можете показать на фото

20170224_151617.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас плата  немного другая

%5Burl=https%3A//ibb.co/7g2v05y%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/n3zrKvk/1673257502651.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D

1673257502651.jpg

1673257304755.jpg

так же  отсутствует ключ sentinel  на LPT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, мк4 сказал:

иногда прописывает ENC, даже когда есть ошибка  no ENC signature

У Вас версия 2D, но у Вас подключены дополнительные опции.

У Вас есть аппаратный ключ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

У Вас версия 2D, но у Вас подключены дополнительные опции.

У Вас есть аппаратный ключ?

Ключ отсутствует,

1673257370394.jpgпосле загрузки системы, при наборе комбинации ALT+2; ALT+3 ничего  не происходит

при наборе Alt+4 появляется окошко с информацией  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, vad0000 сказал:

У Вас подключены дополнительные клавиатура и мышь?

Клавиатуру подключал, работает, мышь- не видит

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, мк4 сказал:

Клавиатуру подключал

С внешней клавы работает комбинация Alt+3?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, vad0000 сказал:

У Вас подключены дополнительные клавиатура и мышь?

Клавиатуру подключал, работает, мышь- не видит

3 часа назад, vad0000 сказал:

С внешней клавы работает комбинация Alt+3?

С внешней клавиатуры тоже не работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, мк4 сказал:

С внешней клавиатуры тоже не работает

А давно это так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ПромСтройМет Дмитрий

Появилась ошибка: "DPRAM: NO ENC Signature" Пресс гидравлический DURMA CIBERLEC DNC 880S, просьба у кого есть возможность прислать установочную программу: FLASH1200, ( CHECKSUM.TXT  SHBFAD1.enc Flash_program.zip) может удастся исправить ошибку

Электронная почта: promsm15snab@mail.ru

С уважением Дмитрий Будников 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.01.2023 в 14:21, vad0000 сказал:

А давно это так?

Кажется что все исправилось,

на параллельной ветке vad0000 порекомендовал проверить напряжение на USB, Заметил, что на нашей плате нет напряжения на USB,

После  проверки напряжений на плате CPU пришлось кое-что поменять. Конденсаторы С108 и С109 стоят в цепи питания +\- 15 вольт.

огромная благодарность vad0000 за консультации .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...

@vanoo Привет друг!!!

Хотел узнать получилось ли у вас завести станок.

Как я понял у них очень жесткая привязка к железу...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...