Перейти к публикации

Delem DA 52 что не так?


Рекомендованные сообщения

10 часов назад, Tad сказал:

Вот с этим и разбирайтесь. Оставьте в покое пропорциональные клапана направлений.

Напряжение на клапан давления, клапана перемещения идут с платы delem напрямую. Что случилось с delem я не знаю, вот и спрашиваю советы. Да , в верхней части корпуса насосной станции стоит датчик, предположительно давления. Клеммная колодка на нем есть, а проводов нет. Думал оборвали, но ни где концов проводов не обнаружил

клапан1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Mor2 сказал:

Да , в верхней части корпуса насосной станции стоит датчик, предположительно давления. Клеммная колодка на нем есть, а проводов нет. Думал оборвали, но ни где концов проводов не обнаружил

Да, это датчик в давления. Если он используется, то он должен быть прописан в машинных параметрах

de25.jpg

12 минут назад, Mor2 сказал:

Таблица KO-7047 тоже ни чего не дала

ЧПУ ее загрузила, но на клапана не приходит напряжение?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, vad0000 сказал:

Да, закинул таблицу в папку bin, перезагрузил делем, зашел 14753, выбрал основные параметры, там выбрал таблицу 7047 подтвердил, на вопрос "загрузить стандартные настройки таблицы" подтвердил. Чпу перезагрузилось и ни чего

 

Изменено пользователем Mor2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На эти пины напряжение приходит

Вскрывал крышку делема- ни какой гари, обрыва дорожек или явно разрушенных радиоэлементов не увидел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Mor2 сказал:

Думал оборвали, но ни где концов проводов не обнаружил

Не посчитали нужным задействовать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Mor2 сказал:

С ножки 8 и 16 провода идут на клапан давления

Я же Вам картинку скинул, там все видно, кто куда идет.

Если клапана питаются, но напряжение из Диагностики на них не приходит, то скорее всего порт VALVE поврежден.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, vad0000 сказал:

напряжение из Диагностики на них не приходит, то скорее всего порт VALVE поврежден.

А правильно ли проведена процедура диагностики клапана давления? И измерять надо ток, а не напряжение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Tad сказал:

И измерять надо ток, а не напряжение.

Это как раз понятно, надо взять токовые клещи на постоянный ток.

Но в любом случае, напряжение не может быть ноль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Tad сказал:

А правильно ли проведена процедура диагностики клапана давления? И измерять надо ток, а не напряжение.

Ну я думаю какое-то напряжение всё равно должно быть. Без напруги там и тока тоже нет. :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Mor2 сказал:

Ну я думаю какое-то напряжение всё равно должно быть. Без напруги там и тока тоже нет. :sad:

При нулевом отклонении клапана давления 0 вольт и 0 миллиампер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот они-то там и есть. Ноль и больше ничего.

Как правильно работает пропорциональный клапан? Я думаю так без подачи напряжения (тока) клапан открыт и масло с насоса переливается в бак. А при подачи на клапан тока он закрывается на какую то часть и масло идет уже в магистраль на клапаны перемещения. Это так или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Mor2 сказал:

Это так или нет?

Это так.

16 минут назад, Mor2 сказал:

Вот они-то там и есть. Ноль и больше ничего.

Меняется ли ток при увеличении отклонения? Какой ток при отклонении 100 DA ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно еще спрошу, из программы диагностики клапана регулироваться должны, если повреждены какие нибудь параметры в системе? И что обозначают эти цифры справа?

таб.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Mor2 сказал:

из программы диагностики клапана регулироваться должны, если повреждены какие-нибудь параметры в системе? И что обозначают эти цифры справа?

 

Должны. Цифры справа показывают, на каком минимальном уровне доступа возможны манипуляции соответствующими параметрами. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у меня ни чего не меняется.

2 минуты назад, Tad сказал:

Цифры справа показывают, на каком минимальном уровне доступа возможны манипуляции соответствующими параметрами. 

Типа защиты от "дурака"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Mor2 сказал:

Можно еще спрошу, из программы диагностики клапана регулироваться должны, если повреждены какие нибудь параметры в системе?

 

1 минуту назад, Tad сказал:

И что обозначают эти цифры справа?

Это настройки, когда установлен датчик Давления. Если он не установлен, Параметры не активны, поэтому они выделены серым цветом. На поле серого цвета зайти нельзя. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Snake 60
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
    • Snake 60
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
    • gudstartup
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам 
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
    • Snake 60
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
    • Snake 60
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
    • Борман
    • gudstartup
      а ведь все работало...
×
×
  • Создать...