Перейти к публикации

Проблема с ЧПУ DELEM DA65


Рекомендованные сообщения



12 минуты назад, vad0000 сказал:

Поменяйте шину на модулях местами, это много чего даст. :smile:

Сейчас попробую, а поводу индикации на модулях вот что получилось:

 

на модуле DM02: DIAG1 - мигает, DIAG2 - мигает (попеременно)

на модуле DM05: DIAG1 - мигает 8 раз, потом DIAG2 - мигает 8 раз. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

DIAG0 - не горит. Переставил шину с модуля DM02 на DM05, также пишет  *DM not responding (module 3021142)* . Пробовал вообще отключить шину HSB, тогда в меню конфигурации модулей, в графе BOOT написано NOT DETECTED. Т.е. система все таки видит оба модуля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Alexander Oreshin сказал:

Переставил шину с модуля DM02 на DM05, также пишет  *DM not responding (module 3021142)* 

А что в этом случае происходит на DM05 модуле, и на DM02?

Я имею ввиду индикацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь давайте зайдем в меню диагностики.

В главном меню набираем 50-ВВОД-741-ВВОД

И выбираем 6-й пункт.

Получилось ли войти в диагностику хотя бы одного модуля?

delem diag.JPG

delem diag2.JPG

delem diag3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зашел, оба модуля видит, но состояние входов не меняется, все по нулям, хотя на некоторых есть сигнал.

фото 4.JPG

фото 5.JPG

фото 6.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Энкодеры тоже по 0.

Вряд ли 2 блока стали неисправны.

 

На любом Digital-out нажимайте ENTER. Сигнал меняется с 0 на 1? 

На 02 и 05.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я вот тоже думаю, что не могли два блока одновременно выйти из строя. Нажимал на выхода. На долю секунды меняются на 1 но тут же возвращается в 0. А светодиод на выходе вообще не меняется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зайдите на страницу VALVE-DEFLECT

Установите курсор на Left valve deflection

С помощью колесика попытайтесь установить отклонение в %.

Модуль реагирует на вращение колесика?

delem vd.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Покрутил, значения меняются от 0 до -100 и 100%. Только меняются ли реально на выходе значения не проверял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А теперь вернемся на предыдущую страницу, и курсором перейдем с цифровых выходов на аналоговые.

Меняется ли значение при вращение колеса? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. у нас модули реагируют на аналоговые выходы и выходы на гидравлику.

 

А если мы руками будем сдвигать ось Х, поменяется ли значение в поле энкодера?

Сейчас оно равно 0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Руками ось Х сдвинуть нам не удалось, перемешал только энкодеры на оси Y. Значение не менялось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы сможете здесь выложить файл seq_inp.txt?

Я хочу его немного отредактировать, и мы попробуем загрузиться с дискетки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В DELEM машинные параметры живут отдельно, а файлы конфигурации - отдельно.

 

Попробуйте зайти в 4-й пункт меню и сделать бекап файлов конфигурации.

Не забудьте подготовить дискетку.

 

Машинные параметры копируются в 5-м пункте.

 

delem backup.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
    • Guhl
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности 
    • gudstartup
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
    • lem_on
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода. 
    • Guhl
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели   
    • gudstartup
      вы картинку видели ?
    • Guhl
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
    • gudstartup
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
    • Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
    • gudstartup
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
×
×
  • Создать...