Перейти к публикации

Проблема с ЧПУ DELEM DA65


Рекомендованные сообщения



12 минуты назад, vad0000 сказал:

Поменяйте шину на модулях местами, это много чего даст. :smile:

Сейчас попробую, а поводу индикации на модулях вот что получилось:

 

на модуле DM02: DIAG1 - мигает, DIAG2 - мигает (попеременно)

на модуле DM05: DIAG1 - мигает 8 раз, потом DIAG2 - мигает 8 раз. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

DIAG0 - не горит. Переставил шину с модуля DM02 на DM05, также пишет  *DM not responding (module 3021142)* . Пробовал вообще отключить шину HSB, тогда в меню конфигурации модулей, в графе BOOT написано NOT DETECTED. Т.е. система все таки видит оба модуля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Alexander Oreshin сказал:

Переставил шину с модуля DM02 на DM05, также пишет  *DM not responding (module 3021142)* 

А что в этом случае происходит на DM05 модуле, и на DM02?

Я имею ввиду индикацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь давайте зайдем в меню диагностики.

В главном меню набираем 50-ВВОД-741-ВВОД

И выбираем 6-й пункт.

Получилось ли войти в диагностику хотя бы одного модуля?

delem diag.JPG

delem diag2.JPG

delem diag3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зашел, оба модуля видит, но состояние входов не меняется, все по нулям, хотя на некоторых есть сигнал.

фото 4.JPG

фото 5.JPG

фото 6.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Энкодеры тоже по 0.

Вряд ли 2 блока стали неисправны.

 

На любом Digital-out нажимайте ENTER. Сигнал меняется с 0 на 1? 

На 02 и 05.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я вот тоже думаю, что не могли два блока одновременно выйти из строя. Нажимал на выхода. На долю секунды меняются на 1 но тут же возвращается в 0. А светодиод на выходе вообще не меняется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зайдите на страницу VALVE-DEFLECT

Установите курсор на Left valve deflection

С помощью колесика попытайтесь установить отклонение в %.

Модуль реагирует на вращение колесика?

delem vd.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Покрутил, значения меняются от 0 до -100 и 100%. Только меняются ли реально на выходе значения не проверял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А теперь вернемся на предыдущую страницу, и курсором перейдем с цифровых выходов на аналоговые.

Меняется ли значение при вращение колеса? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. у нас модули реагируют на аналоговые выходы и выходы на гидравлику.

 

А если мы руками будем сдвигать ось Х, поменяется ли значение в поле энкодера?

Сейчас оно равно 0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Руками ось Х сдвинуть нам не удалось, перемешал только энкодеры на оси Y. Значение не менялось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы сможете здесь выложить файл seq_inp.txt?

Я хочу его немного отредактировать, и мы попробуем загрузиться с дискетки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В DELEM машинные параметры живут отдельно, а файлы конфигурации - отдельно.

 

Попробуйте зайти в 4-й пункт меню и сделать бекап файлов конфигурации.

Не забудьте подготовить дискетку.

 

Машинные параметры копируются в 5-м пункте.

 

delem backup.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
×
×
  • Создать...