Выгрузка PLC-проекта из Sinumerik


Vladimir_87

Рекомендованные сообщения

Прошу форумчан помочь решить задачку по Sinumerik

Дано:
1) УЧПУ Sinumerik 840D sl.
2) Программатор c установленным STEP 7 версии V5.5 (SP4)
3) На программаторе имеется проект STEP7, но более старой версии, чем актуальный проект PLC, от которой работает УЧПУ

Задача: слить из УЧПУ актуальный проект.

Попытки решения: 
1) Вариант попытки "номер один": коннектимся через сервисный порт Х127. настройки в программаторе:
- IP: 192.168.215.2 / Маска: 255.255.255.224 (рекомендуемые настройки для порта Х127)
- IP: 192.168.214.250 / Маска: 255.255.255.0 (рекомендуемые настройки для порта Х120)
Открываем устаревший проект PLC и переходим в режим онлайн в "Simatic manager" (View -> Online). Всё вроде бы норм, так как видит текущий статус контроллера (в "stop" или в "run"). Это видно по значку в дереве проекта. При попытке выгрузить проект из УЧПУ (PLC -> Upload Station to PG) выходит окно, в котором необходимо указать Rack и Slot, откуда выгружать, там же есть кнопка "View", которая после первого нажатия превращается в "Update". Так вот при нажатии на эти кнопки не обнаруживается ни одной активной станции для выгрузки проекта. Как мне выгрузить актуальный проект, при этом не потерять?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Перед началом всех работ вам необходимо выгрузить все необходимые бэкапы (NC,PLC,HMI), а уж потом тренироваться...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перед началом всех работ вам необходимо выгрузить все необходимые бэкапы (NC,PLC,HMI), а уж потом тренироваться...

 

Это само собой. Пуско-наладочный архив сделал с самого начала

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Нашел способ выгрузить проект - "насильно" вбил в поле IP-адрес порта, к которому хотел подключиться. после этого Simatic Manager увидел PLC. Тема больше неактуальна

 

P.S.: прошу прощения за два поста подряд - не нашел кнопки для редактирования своего предыдущего сообщения

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
    • Александр1979
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
    • ak762
      вроде можно если использовать американский стандарт  
    • tiomat
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
×
×
  • Создать...