Перейти к публикации

Fanuc Oi-MATE TD высвечивается ЗАЩИТА ЗАПИСИ


dmtpsy

Рекомендованные сообщения

Добрый день, Уважаемые Форумчане. При редактировании программы высвечивается надпись "ЗАЩИТА ЗАПИСИ". Все началось, как заметил оператор после отключения энергии, хотя логически подумать, на ПО стоит отдельная батарея и на мозг вроде бы как не должно было это повлиять. Все книги перечитали, все настройки по книгам сверили, все как положено. Но защита записи не дает даже поменять время, так же не дает поменять KEYWD и PASSWD, хотя они пустые. Приезжал сторонний мастер, ковырялись так же исходя из Книг, но ничего не нашли, ключ повернут, панель разобрали обрыва нет. Один раз была механическая проблема кнопки включения шпинделя, электрики заменили кнопку, хотя ошибок никаких не было в ПО и после замены все работало как обычно. Форум тоже перечитали, но ничего не помогло к сожалению. Ошибок намекающих никаких не выдает, в том числе в журнале тоже. Просто "ЗАЩИТА ЗАПИСИ" и делай что хочешь. При этом по созданным программам все работает, заготовку поставил и поехали... А редактировать ничего не дает. Станок устанавливали сами, гарантии на него соответственно нет. Работает чуть меньше года.

Так же в тот же момент перестали работать кнопки перемещения по осям, хотя маховичком перемещение работает.

Изменено пользователем dmtpsy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


сигнал защиты записи выдается  сигналом G46.3~G46.6, через логику станка

т.е. смотреть формирование выхода в логике, вернее причину его неформирования

 

если "все проверили" - то "все должно работать"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сигнал защиты записи выдается  сигналом G46.3~G46.6, через логику станка

т.е. смотреть формирование выхода в логике, вернее причину его неформирования

 

если "все проверили" - то "все должно работать"

Спасибо за ответ, если не затруднит, то можно подробнее или пошагово, т.к мы приходим к одному это PASSWD и KEYWD, которые пустые и не дает их редактировать та же ЗАЩИТА ЗАПИСИ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда выдается сообщение на  "защиту от записи" ?

при совершении какого действия?

 

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы?

2. при попытке изменения параметров?

3. etc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда выдается сообщение на  "защиту от записи" ?

при совершении какого действия?

 

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы?

2. при попытке изменения параметров?

3. etc

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы

2. при попытке изменения параметров(ЧАСТИЧНО)

3. при внесении коррекции на инструмент

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как я и писал ранее - смотрите G46.3~G46.6

 

пишу по памяти

System ->3 раза вправо -> PMCMNT -> вправо -> Status пишете G46.3 и подэкранную клавишу Search - переместится в байт G46. там в указанных битах должны меняться нули на единички при переключении тумблера, если не происходит - то смотрим адрес тумблера, потом смотрим в логике формирование.

 

если вышесказанное недостаточно - не надо глубже лезть, ищите наладчика

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При переключении тумблера в битах ничего не меняется, где искать адрес тумблера?

Изменено пользователем dmtpsy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе время суток. Единственное, что я нашел - это Руководство Оператора ЭЛЕКТРИКА на 37 страниц. Наши электрики уверяют, что выдали все руководства которые у них были на этот станок. В общем мы опять в тупике и не знаем куда копать.

Станок DMTG CKE6150Z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам указали какие сигналы смотреть

G46.3~G46.6

Выведите их на экран в STATUS и пощелкайте ключом защиты.

Меняются ли эти сигналы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам указали какие сигналы смотреть

Выведите их на экран в STATUS и пощелкайте ключом защиты.

Меняются ли эти сигналы?

Я выше написал, что не меняются. Далее, как написал Спим, нужно найти адрес тумблера.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я выше написал, что не меняются. Далее, как написал Спим, нужно найти адрес тумблера.

Далее надо в ладдере посмотреть цепочку, которая формирует эти сигналы. В ней Вы с большой вероятностью найдете нужные Вам иксы-входы.

Или откройте иксы в статусе, нажимайте часто-часто интересующую вас кнопку и листайте в статусе страницы вниз. Когда увидите кто там мигает в такт вашим нажатием кнопки, он и будет интересующий вас сигнал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо мужики!!! Проблема решилась, по второму варианту, к13 в одном бите имел значение 1, поменяли, пезагрузились и все заработало!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Добрый вечер, а может кто нибудь поподробнее разжевать про решение данной проблемы?, тоже столкнулись с данной ошибкой на AWEA BM-850 Fanuc Oi-MD

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.11.2016 в 14:11, Спим сказал:

как я и писал ранее - смотрите G46.3~G46.6

 

пишу по памяти

System ->3 раза вправо -> PMCMNT -> вправо -> Status пишете G46.3 и подэкранную клавишу Search - переместится в байт G46. там в указанных битах должны меняться нули на единички при переключении тумблера, если не происходит - то смотрим адрес тумблера, потом смотрим в логике формирование.

 

если вышесказанное недостаточно - не надо глубже лезть, ищите наладчика

 

В 08.11.2016 в 15:19, Viktor2004 сказал:

Далее надо в ладдере посмотреть цепочку, которая формирует эти сигналы. В ней Вы с большой вероятностью найдете нужные Вам иксы-входы.

Или откройте иксы в статусе, нажимайте часто-часто интересующую вас кнопку и листайте в статусе страницы вниз. Когда увидите кто там мигает в такт вашим нажатием кнопки, он и будет интересующий вас сигнал

@alex_napster , последовательность в принципе расписали, если что, то стучитесь в личку к людям @Спим и @Viktor2004 , может подскажут... Если время и желание у людей будет )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
    • Ветерок
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?     
    • Ветерок
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
    • Ветерок
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
    • maxx2000
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.  
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
×
×
  • Создать...