Перейти к публикации

Fanuc Oi-MATE TD высвечивается ЗАЩИТА ЗАПИСИ


dmtpsy

Рекомендованные сообщения

Добрый день, Уважаемые Форумчане. При редактировании программы высвечивается надпись "ЗАЩИТА ЗАПИСИ". Все началось, как заметил оператор после отключения энергии, хотя логически подумать, на ПО стоит отдельная батарея и на мозг вроде бы как не должно было это повлиять. Все книги перечитали, все настройки по книгам сверили, все как положено. Но защита записи не дает даже поменять время, так же не дает поменять KEYWD и PASSWD, хотя они пустые. Приезжал сторонний мастер, ковырялись так же исходя из Книг, но ничего не нашли, ключ повернут, панель разобрали обрыва нет. Один раз была механическая проблема кнопки включения шпинделя, электрики заменили кнопку, хотя ошибок никаких не было в ПО и после замены все работало как обычно. Форум тоже перечитали, но ничего не помогло к сожалению. Ошибок намекающих никаких не выдает, в том числе в журнале тоже. Просто "ЗАЩИТА ЗАПИСИ" и делай что хочешь. При этом по созданным программам все работает, заготовку поставил и поехали... А редактировать ничего не дает. Станок устанавливали сами, гарантии на него соответственно нет. Работает чуть меньше года.

Так же в тот же момент перестали работать кнопки перемещения по осям, хотя маховичком перемещение работает.

Изменено пользователем dmtpsy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


сигнал защиты записи выдается  сигналом G46.3~G46.6, через логику станка

т.е. смотреть формирование выхода в логике, вернее причину его неформирования

 

если "все проверили" - то "все должно работать"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сигнал защиты записи выдается  сигналом G46.3~G46.6, через логику станка

т.е. смотреть формирование выхода в логике, вернее причину его неформирования

 

если "все проверили" - то "все должно работать"

Спасибо за ответ, если не затруднит, то можно подробнее или пошагово, т.к мы приходим к одному это PASSWD и KEYWD, которые пустые и не дает их редактировать та же ЗАЩИТА ЗАПИСИ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда выдается сообщение на  "защиту от записи" ?

при совершении какого действия?

 

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы?

2. при попытке изменения параметров?

3. etc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда выдается сообщение на  "защиту от записи" ?

при совершении какого действия?

 

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы?

2. при попытке изменения параметров?

3. etc

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы

2. при попытке изменения параметров(ЧАСТИЧНО)

3. при внесении коррекции на инструмент

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как я и писал ранее - смотрите G46.3~G46.6

 

пишу по памяти

System ->3 раза вправо -> PMCMNT -> вправо -> Status пишете G46.3 и подэкранную клавишу Search - переместится в байт G46. там в указанных битах должны меняться нули на единички при переключении тумблера, если не происходит - то смотрим адрес тумблера, потом смотрим в логике формирование.

 

если вышесказанное недостаточно - не надо глубже лезть, ищите наладчика

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При переключении тумблера в битах ничего не меняется, где искать адрес тумблера?

Изменено пользователем dmtpsy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе время суток. Единственное, что я нашел - это Руководство Оператора ЭЛЕКТРИКА на 37 страниц. Наши электрики уверяют, что выдали все руководства которые у них были на этот станок. В общем мы опять в тупике и не знаем куда копать.

Станок DMTG CKE6150Z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам указали какие сигналы смотреть

G46.3~G46.6

Выведите их на экран в STATUS и пощелкайте ключом защиты.

Меняются ли эти сигналы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам указали какие сигналы смотреть

Выведите их на экран в STATUS и пощелкайте ключом защиты.

Меняются ли эти сигналы?

Я выше написал, что не меняются. Далее, как написал Спим, нужно найти адрес тумблера.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я выше написал, что не меняются. Далее, как написал Спим, нужно найти адрес тумблера.

Далее надо в ладдере посмотреть цепочку, которая формирует эти сигналы. В ней Вы с большой вероятностью найдете нужные Вам иксы-входы.

Или откройте иксы в статусе, нажимайте часто-часто интересующую вас кнопку и листайте в статусе страницы вниз. Когда увидите кто там мигает в такт вашим нажатием кнопки, он и будет интересующий вас сигнал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо мужики!!! Проблема решилась, по второму варианту, к13 в одном бите имел значение 1, поменяли, пезагрузились и все заработало!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Добрый вечер, а может кто нибудь поподробнее разжевать про решение данной проблемы?, тоже столкнулись с данной ошибкой на AWEA BM-850 Fanuc Oi-MD

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.11.2016 в 14:11, Спим сказал:

как я и писал ранее - смотрите G46.3~G46.6

 

пишу по памяти

System ->3 раза вправо -> PMCMNT -> вправо -> Status пишете G46.3 и подэкранную клавишу Search - переместится в байт G46. там в указанных битах должны меняться нули на единички при переключении тумблера, если не происходит - то смотрим адрес тумблера, потом смотрим в логике формирование.

 

если вышесказанное недостаточно - не надо глубже лезть, ищите наладчика

 

В 08.11.2016 в 15:19, Viktor2004 сказал:

Далее надо в ладдере посмотреть цепочку, которая формирует эти сигналы. В ней Вы с большой вероятностью найдете нужные Вам иксы-входы.

Или откройте иксы в статусе, нажимайте часто-часто интересующую вас кнопку и листайте в статусе страницы вниз. Когда увидите кто там мигает в такт вашим нажатием кнопки, он и будет интересующий вас сигнал

@alex_napster , последовательность в принципе расписали, если что, то стучитесь в личку к людям @Спим и @Viktor2004 , может подскажут... Если время и желание у людей будет )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...