Добрый день, Уважаемые Форумчане. При редактировании программы высвечивается надпись "ЗАЩИТА ЗАПИСИ". Все началось, как заметил оператор после отключения энергии, хотя логически подумать, на ПО стоит отдельная батарея и на мозг вроде бы как не должно было это повлиять. Все книги перечитали, все настройки по книгам сверили, все как положено. Но защита записи не дает даже поменять время, так же не дает поменять KEYWD и PASSWD, хотя они пустые. Приезжал сторонний мастер, ковырялись так же исходя из Книг, но ничего не нашли, ключ повернут, панель разобрали обрыва нет. Один раз была механическая проблема кнопки включения шпинделя, электрики заменили кнопку, хотя ошибок никаких не было в ПО и после замены все работало как обычно. Форум тоже перечитали, но ничего не помогло к сожалению. Ошибок намекающих никаких не выдает, в том числе в журнале тоже. Просто "ЗАЩИТА ЗАПИСИ" и делай что хочешь. При этом по созданным программам все работает, заготовку поставил и поехали... А редактировать ничего не дает. Станок устанавливали сами, гарантии на него соответственно нет. Работает чуть меньше года.

Так же в тот же момент перестали работать кнопки перемещения по осям, хотя маховичком перемещение работает.

Изменено пользователем dmtpsy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


сигнал защиты записи выдается  сигналом G46.3~G46.6, через логику станка

т.е. смотреть формирование выхода в логике, вернее причину его неформирования

 

если "все проверили" - то "все должно работать"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сигнал защиты записи выдается  сигналом G46.3~G46.6, через логику станка

т.е. смотреть формирование выхода в логике, вернее причину его неформирования

 

если "все проверили" - то "все должно работать"

Спасибо за ответ, если не затруднит, то можно подробнее или пошагово, т.к мы приходим к одному это PASSWD и KEYWD, которые пустые и не дает их редактировать та же ЗАЩИТА ЗАПИСИ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда выдается сообщение на  "защиту от записи" ?

при совершении какого действия?

 

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы?

2. при попытке изменения параметров?

3. etc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда выдается сообщение на  "защиту от записи" ?

при совершении какого действия?

 

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы?

2. при попытке изменения параметров?

3. etc

1. при попытке изменения/добавления/удаления программы

2. при попытке изменения параметров(ЧАСТИЧНО)

3. при внесении коррекции на инструмент

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как я и писал ранее - смотрите G46.3~G46.6

 

пишу по памяти

System ->3 раза вправо -> PMCMNT -> вправо -> Status пишете G46.3 и подэкранную клавишу Search - переместится в байт G46. там в указанных битах должны меняться нули на единички при переключении тумблера, если не происходит - то смотрим адрес тумблера, потом смотрим в логике формирование.

 

если вышесказанное недостаточно - не надо глубже лезть, ищите наладчика

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При переключении тумблера в битах ничего не меняется, где искать адрес тумблера?

Изменено пользователем dmtpsy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе время суток. Единственное, что я нашел - это Руководство Оператора ЭЛЕКТРИКА на 37 страниц. Наши электрики уверяют, что выдали все руководства которые у них были на этот станок. В общем мы опять в тупике и не знаем куда копать.

Станок DMTG CKE6150Z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам указали какие сигналы смотреть

G46.3~G46.6

Выведите их на экран в STATUS и пощелкайте ключом защиты.

Меняются ли эти сигналы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам указали какие сигналы смотреть

Выведите их на экран в STATUS и пощелкайте ключом защиты.

Меняются ли эти сигналы?

Я выше написал, что не меняются. Далее, как написал Спим, нужно найти адрес тумблера.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я выше написал, что не меняются. Далее, как написал Спим, нужно найти адрес тумблера.

Далее надо в ладдере посмотреть цепочку, которая формирует эти сигналы. В ней Вы с большой вероятностью найдете нужные Вам иксы-входы.

Или откройте иксы в статусе, нажимайте часто-часто интересующую вас кнопку и листайте в статусе страницы вниз. Когда увидите кто там мигает в такт вашим нажатием кнопки, он и будет интересующий вас сигнал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо мужики!!! Проблема решилась, по второму варианту, к13 в одном бите имел значение 1, поменяли, пезагрузились и все заработало!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Добрый вечер, а может кто нибудь поподробнее разжевать про решение данной проблемы?, тоже столкнулись с данной ошибкой на AWEA BM-850 Fanuc Oi-MD

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.11.2016 в 14:11, Спим сказал:

как я и писал ранее - смотрите G46.3~G46.6

 

пишу по памяти

System ->3 раза вправо -> PMCMNT -> вправо -> Status пишете G46.3 и подэкранную клавишу Search - переместится в байт G46. там в указанных битах должны меняться нули на единички при переключении тумблера, если не происходит - то смотрим адрес тумблера, потом смотрим в логике формирование.

 

если вышесказанное недостаточно - не надо глубже лезть, ищите наладчика

 

В 08.11.2016 в 15:19, Viktor2004 сказал:

Далее надо в ладдере посмотреть цепочку, которая формирует эти сигналы. В ней Вы с большой вероятностью найдете нужные Вам иксы-входы.

Или откройте иксы в статусе, нажимайте часто-часто интересующую вас кнопку и листайте в статусе страницы вниз. Когда увидите кто там мигает в такт вашим нажатием кнопки, он и будет интересующий вас сигнал

@alex_napster , последовательность в принципе расписали, если что, то стучитесь в личку к людям @Спим и @Viktor2004 , может подскажут... Если время и желание у людей будет )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике... 
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно). 
    • Fedor
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :) 
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает  
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..  
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.    
    • Jesse
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
×
×
  • Создать...