Перейти к публикации

Как изменить параметр из ладерра на Fanuc


boberzz

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, не подскажите, какая функция в программе LadderIII отвечает за перезапись параметра ЧПУ.

Задача стоит в том, чтобы при сигнале F74.0=1 параметр 3208#1 становился равным 1 и наоборот при сигнале F74.0=0 параметр 3208#1 становился равным 0

Изменено пользователем boberzz
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Функция WINDR с кодом функции 17 - чтение параметра

Функция WINDW с кодом функции 18 - запись параметра

 

 

В ладдере устанавливается символ оконной функции и указывается значение DATA (свободное, никакой функцией не используемое)

А в область памяти начиная с этой DATA вводите код функции, номер параметра который хотите прочитать или записать и прочие данные необходимые для данной операции строго как указано в описании данной функции в руководстве. После выполнения команды LADDER-а по тем же адресам DATA получаете ответ в формате согласно описанию.

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 7 лет спустя...

Коллеги, апну тему. Почему может не работать? Нужно записать параметр 6200: делать его или 10110000 или 11110000 в зависимости от разных там условий.
Ставлю WINDW с переменной D2114 Предварительно этой переменной присваиваю значение 18 с помощью NUMEB.

D2118 присваиваю 1, пробовал не присваивать ничего

D2120 присваиваю 6200

D2122 присваиваю 0, пробовал не присваивать ничего

D2124 присваиваю с помощью NUMEB значение 120 или 11110000 в двоичном виде, параметр при этом 10110000 и не меняется. Пробовал отключать защиту записи в OFFSET SETTINGS - нет результата.

Пробовал ради эксперимента записать параметр 6241, он числовой, поменяв D2118 на 2 - безрезультатно. На экране вижу, что всем переменным присвоились нужные значения. Завершения функции WINDW не происходит, выход показывающий завершение не активен. Пробовал вывести D2116 как код завершения - там какая-то абракадабра типа 64513.

PMC RB5, 18i-MA

Никаких ошибок не выдаёт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Killerchik Запись параметра через данную функцию имеет атрибут Low-speed response. В документации расписаны ограничения, которые накладываются на использование данной функции, если у вас в логике где то ещё прописаны функции WINDW c Low-speed response. Там по признаку завершения надо сбрасывать сигнал ACT, иначе работать не будет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
59 минут назад, boomeeeer сказал:

если у вас в логике где то ещё прописаны функции WINDW c Low-speed response

Да вот дело в том, что больше их нигде нет. Но попробую снимать-подавать сигнал активации, может сработает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Killerchik сказал:

Да вот дело в том, что больше их нигде нет

Вы уверены? С помощью Collective Display искали? Вот вам проект от станка где как раз идёт использование двух медленных функций. Одна записывает параметр, а другая макропеременную.

LA250.LAD

@Killerchik Вот вам ещё проект. Здесь используются две медленных функции и обе для записи макропеременной. Тут немного по другому реализован семафор на их использование.

rais.LAD

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, boomeeeer сказал:

Вы уверены? С помощью Collective Display искали?

Искал обычным поиском, поиском по функциям, с запросом windw. Без моей функции ничего не находит, если я добавляю windw - находит только её. Большое спасибо за проекты!

Наверное надо мне попробовать хотя бы в макропеременную например что-то записать, в понедельник попытаюсь.

У меня есть постоянно работающая windr 28, но она не low speed

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Killerchik сказал:

Искал обычным поиском, поиском по функциям, с запросом windw.

Рекомендую функцию Collective Display для поиска. По имени функции сразу выводит в одно окно все точки её использования.

111.png

 

11 минут назад, Killerchik сказал:

Наверное надо мне попробовать хотя бы в макропеременную например что-то записать

Да, лучше сначала на кошках потренироваться )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer  И так, сегодня попробовал записать для пробы в переменную #701 значение 33. Что-то записалось, но нечто странное, торопился в конце дня и не сфоткал, но что-то около 10409.1
Прикладываю скрины программы. Судя по миганию сигнала на выходе WINDW - функция выполняется. Переменная кода завершения = 0 - запись прошла нормально. Ниже скрины:

2023-11-27_21-45-32.png

2023-11-27_21-46-21.png

2023-11-27_21-47-14.png

 

В конце функция сравнения просто чтобы отобразить значение D2116

 

В результате, как я уже сказал, в переменной #701 вместо пустого значения, которое там было - теперь какое-то большое число с десятичной точкой, типа десять с чем-то тысяч.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как не удивительно, помогло изменение аргумента в функции присвоения значения D2124. Поскольку присваиваю 33 или 100001, поставил размер 1 байт. В результате в переменной было 10017

Изменил размер на 2 байта, и стало присваивать корректно, 33. Завтра буду пробовать возвращаться к присвоению значения какому-нибудь параметру.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем, всё получилось, параметр 6200 записался. В чём была проблема - не представляю, сделал всё также. Единственно что - оставил прерывание выполнения WINDW на 1 цикл после каждого окончания её выполнения, возможно это делать необходимо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×
  • Создать...