Перейти к публикации

Ошибки Sinumeric 840D


Рекомендованные сообщения

Товарищи, пожалуйста помогите! Периодически выскакивают вот такие вот ошибки... На участке 2 одинаковых станка Spinner sb-cnc (840d) и на обоих возникает одна и та же ошибка. Либо при включении станка, либо во время обработки детали. Батарейки меняли - проблема осталась...Ошибка 26020 устраняется только пере включением станка несколько раз. Все бы ничего, но с каждым разом ошибка выскакивает все чаще. Бывает за 1 смену до 5-8 раз.(((

post-55527-0-89888500-1469208276.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Приветствую! Обычно датчик 2 - это линейка, проверяете есть ли у вас линейка, лучше ее сфотать.

После определения зверя могут быть следующие варианты:

1. Перегнут кабель линейки, что способствует потери сигнала в динамике.

2. Загрязнение в линейке  - надо чистить слайдер и стекло линейки(скорей всего ваш случай)

3. Замена кабеля.(довольно часто)

4. Замена слайдера.(вероятно)

5. Замена линейки.(очень редко)

 

П.с. Вот вам расшифровка ошибки 26020

Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Устранить аппаратную
ошибку, при необходимости заменить датчик. Убедиться, что в случае абсолютных
датчиков EnDat или SSI имеется подходящая для этой функции плата управления.
Бит-Nr. и его соответствующее значение:
Бит 0: отказ освещения
Бит 1: слишком маленькая амплитуда сигнала
Бит 2: ошибка значения позиции
Бит 3: перенапряжение
Бит 4: пониженное напряжение
Бит 5: ток перегрузки
Бит 6: необходимо заменить батарею
Бит 7: ошибка контрольной суммы, Указание: от ПО 4.2, синхронный линейный двигатель
Бит 8: неправильное перекрытие датчика EnDat, Указание: от ПО 4.2, синхронный
линейный двигатель
Бит 9: дорожка C/D для датчика ERN1387 содержит ошибки или подключен датчик EQN
или неправильное параметрирование (не на EQN, MD 1011)
Бит 10: протокол не может быть отменен или старое аппаратное обеспечение
Бит 11: определен уровень SSI в кабеле данных или датчик не подключен или
неправильный кабель датчика ERN вместо EQN

 

П.П.С.Судя по вашему биту надо смотреть напругу в 24V

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас на шпинере, правда PD, подобные ошибки возникали хаотически, потом все чаше, чаще, чаше... Закончилось тем, что после включения проходило порядка 10 минут и станок вываливался с ошибкой. Перебрали абсолютно все, а дело оказалось в питании - окислилась, а затем почти отгорела одна из фаз. Чисто поржать, померяйте напряжение, которое приходит в станок, когда в следущий раз вылезет ошибка. Если с ошибками вылетают оба станка, похоже на напряжение

Изменено пользователем C@T
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас абсолютный датчик - ему нужно питание, чтобы помнить позицию. Бывают датчики с встроенным питанием (батарейкой) и внешним - от ЧПУ. В зависимости от этого ищите проблему.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Приветствую! Обычно датчик 2 - это линейка, проверяете есть ли у вас линейка, лучше ее сфотать.

После определения зверя могут быть следующие варианты:

1. Перегнут кабель линейки, что способствует потери сигнала в динамике.

2. Загрязнение в линейке  - надо чистить слайдер и стекло линейки(скорей всего ваш случай)

3. Замена кабеля.(довольно часто)

4. Замена слайдера.(вероятно)

5. Замена линейки.(очень редко)

 

П.с. Вот вам расшифровка ошибки 26020

Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Устранить аппаратную

ошибку, при необходимости заменить датчик. Убедиться, что в случае абсолютных

датчиков EnDat или SSI имеется подходящая для этой функции плата управления.

Бит-Nr. и его соответствующее значение:

Бит 0: отказ освещения

Бит 1: слишком маленькая амплитуда сигнала

Бит 2: ошибка значения позиции

Бит 3: перенапряжение

Бит 4: пониженное напряжение

Бит 5: ток перегрузки

Бит 6: необходимо заменить батарею

Бит 7: ошибка контрольной суммы, Указание: от ПО 4.2, синхронный линейный двигатель

Бит 8: неправильное перекрытие датчика EnDat, Указание: от ПО 4.2, синхронный

линейный двигатель

Бит 9: дорожка C/D для датчика ERN1387 содержит ошибки или подключен датчик EQN

или неправильное параметрирование (не на EQN, MD 1011)

Бит 10: протокол не может быть отменен или старое аппаратное обеспечение

Бит 11: определен уровень SSI в кабеле данных или датчик не подключен или

неправильный кабель датчика ERN вместо EQN

 

П.П.С.Судя по вашему биту надо смотреть напругу в 24V

А можно по подробнее,как посмотреть номер бита? У меня линейка heidenhain lc481 (ML270).

У нас на шпинере, правда PD, подобные ошибки возникали хаотически, потом все чаше, чаще, чаше... Закончилось тем, что после включения проходило порядка 10 минут и станок вываливался с ошибкой. Перебрали абсолютно все, а дело оказалось в питании - окислилась, а затем почти отгорела одна из фаз. Чисто поржать, померяйте напряжение, которое приходит в станок, когда в следущий раз вылезет ошибка. Если с ошибками вылетают оба станка, похоже на напряжение

Все контакты проверили не один раз(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Все починили!!))Была загрязнена линейка мелкой стружкой и эмульсией.Прикрепил фото линейки и коннекторов со стороны приводы и со стороны линейки.(может кому то будет полезно). За помощь все огромное спасибо!

post-55527-0-81014100-1475084387_thumb.jpg

post-55527-0-42905100-1475084398_thumb.jpg

post-55527-0-72106000-1475084418_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
×
×
  • Создать...