Добрый день, знатоки!

 

 

Есть стойка Fanuc 18i-mb.

 

 

Подключена к ftp-серверу. В параметре «I/O CHANNEL» установлено значение «9».

 

6ae74a010bcd.jpg

 

 

УП, которые лежат на сервере видно и их можно удалить.

87c3407a20dc.jpg

 

 

Но нет кнопок «Read» и «Punch» для передачи УП с сервера на станок и обратно.

 

Помогите разобраться с данной проблемой, пожалуйста.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Возможно номер канала неверный, если будет верный - нужные кнопки появятся.

То есть перепробовать все номера? А сколько их, не подскажите?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если правую кнопочку под экраном нажать, эти кнопки не появятся?

Канал 9 менять не надо.

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если правую кнопочку под экраном нажать, эти кнопки не появятся?

Канал 9 менять не надо.

Нет, пробовали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть определенная зависимость конкретных моделей от  FTP-сервера, попробуйте установить тот, который рекомендует сам Фанук (typsoft или какой другой),

иногда помогает. Покопайтесь в форуме, об этом много говорилось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть определенная зависимость конкретных моделей от  FTP-сервера, попробуйте установить тот, который рекомендует сам Фанук (typsoft или какой другой),

иногда помогает. Покопайтесь в форуме, об этом много говорилось.

Весь форум перерыл. Дело в том, что "0i" Фануки работают без проблем (скидывают программы туда и обратно), а с "18i" не получается подружиться. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 I/O Channel    

0,1=RS-232 Serial port 1 

   2=RS-232 Serial port 2 

   4=Memory Card Interface in CNC with Fanuc LCD and 

   5=Fast Ethernet/Data Server in 0iPC control 

   9=Embedded Ethernet in 18iPB Control 

 

для вас правильно все таки 9 канал, все работает, много тысяч лет проверено на WFTPD Pro v3.10
Изменено пользователем Vlad_off
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 I/O Channel    
0,1=RS-232 Serial port 1 
   2=RS-232 Serial port 2 
   4=Memory Card Interface in CNC with Fanuc LCD and 
   5=Fast Ethernet/Data Server in 0iPC control 
   9=Embedded Ethernet in 18iPB Control 
 
для вас правильно все таки 9 канал, все работает, много тысяч лет проверено на WFTPD Pro v3.10

 

Может из за того, что ftp-сервер настроен с помощью FileZilla?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может разрешений не хватает, попробуйте рекомендованный

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...