В 11.06.2016 в 02:00, pas_tol сказал:

 

Извеняюсь перед модератором форума - "НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ

 

На то есть инструкция и в ней четко прописана процедура (страница 6-65 "Руководства по эксплуатации"):

 

6946f10aa65531c97f99b1d5a2607ccc.jpg

 

Батарею надо менять каждые три года и в BOX PC и в NCU (страница 6-5 "Руководства по эксплуатации")

 

0a1eb7f482bd3d05392824927b94fb3d.jpg

 

Комбинированый модуль в NCU номер заказа по Siemens 6FC5247-0AA6-0AA0

Отдельная батарейка для BOX PC номер заказа по Siemens 6FC5247-0AA18-0AA0

 

 

 

 

вот потому она и сдохла месяц назад что была заменена невовремя.

 

Но опять же оператор не уведомил ответственного о том что у него ошибка

 

NCU (00.002100) Достигнут порог предупредительного сигнала батареи NCK

 

Объяснение:Контроль минимального напряжения батареи NCK достиг порога подачи предупредительного сигнала. Он лежит в пределах 2,7-2,9 В (номинальное напряжение батареи равно 3,0 -3,1 В при 850 мА-ч).
Помощь: Сообщите авторизованному персоналу/сервису. Батарею следует заменить в течение следующих 6 недель. После этого при высоком потреблении тока буферизуемого ОЗУ может быть перейдена граница аварийного сообщения 2,4 - 2,6 В.
 
NCU (00.002101) Аварийное сообщение батареи NCK
 
Объяснение: Сработал контроль минимального напряжения (2,4 - 2,6 В) батареи NCK при циклической обработке программ. 
Помощь: Если батарея NCK заменяется без перерыва в электропитании, то это не приводит к потере данных. Благодаря этому производство может продолжаться без дополнительных мероприятий. (Буферный конденсатор на NCK удерживает напряжение питания не менее 30 мин - в течение этого времени замена батареи может происходить и при выключенной системе управления).
 
NCU (00.002102) Аварийное сообщение батареи NCK
 
Объяснение: Минимальное напряжение (2,4 - 2,6 В) батареи NCK было распознано при запуске системы.
Помощь: Сообщите авторизованному персоналу/сервису. Вытащить из модуля ЧПУ вставной блок батареи/вентилятора и заменить батарею (тип: литиевая батарея с соединительным проводом, размер 1/2 АА, 850 мА-ч, мин. 3,2 В). После этого система должна быть инициализирована заново, так как следует исходить из того, что из-за слишком низкого напряжения питания на последнем этапе выключения в буферизованном ОЗУ произошла потеря данных.
 
 
Trumatic2000r
 
Замена батареи в пульте оператора каждые 2 года - менять только на выключеном станке.
 
Замена батареи в NC/PLC при появлении предупреждения "NCK 30.001375 NC Hardware: Battery 1 depleted or pole-reversed." менять только на включеном станке - отсутствует возможность поражения электрическим током.
 
P.S. GenK учитывая то что вы написали по батарейкам я более чем уверен что вы не инспектируете фильтра компактного пылеуловителя каждые 2000 часов как того требует инструкция, соответственно они (фильра) у Вас я более чем уверен что все дырявые, потому у Вас в цехе такой "дымок"

Поддерживаю! Зачем под напряжением копаться, когда можно на выключенном станке в течении 30 минут поменять батарейку, хотя делается это 1 минуту. Вообще, опытным путём, на стенде, проверено что если убрать батарейку, память хранится в течении суток (не смотря на довольно малую ёмкость суперконденсатора 0,1ф установленного в sinumerik 840d).  

Что касается фильтров, со временем они перестают встряхиваться :biggrin: и трясут их слесари, вообще газить не должно, так как когда фильтры совсем уж не пропускают выскакивает ошибка и установка не работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

А есть у кого инструкция по записи архивов на trumpf trulaser 3030 c 840D.

Инструкцию сименса знаю. Интересует как перейти в оболочку SIEMENS?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, mozgon сказал:

А есть у кого инструкция по записи архивов на trumpf trulaser 3030 c 840D.

Инструкцию сименса знаю. Интересует как перейти в оболочку SIEMENS?

вы хотите сделать бэкап nck/plc ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, mozgon сказал:

Нет. Нужно загрузить, села батарейка. Но пригодится и инструкция по созданию архивов nck/plc.

 

год станка, и фотки версии софта в меню 2-4-1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на основном экране оператора заходите в меню вверху 2-4-1 версия ПО

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...
22.05.2016 в 02:11, pas_tol сказал:

Да я вкурсах. Проанализирую все отличия и отрапортирую ;)

Подскажите пожалуйста, чем конкретно отличается контроллер EPC D01-17 3D (листогиб Trumpf/EHT VarioPress 1000) от контроллера Delem DA-69T ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста . На станке VarioPress 1000 EHT (листогибочный пресс) 2017 года выпуска. Перестала работать панель управления фирмы Delem , после детального осмотра специалистами было выявлено что вышла из строя плата фирмы Kontron. Очень необходимо запустить станок, возможно подскажите есть ли возможность установить какую нибудь аналогичную панель оператора и заставить работать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В принципе можно, но проще, дешевле и быстрее заменить на торигинальный контроллер Делем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть пресс который в работе . Стойка на нем тоже Делем. Которая вышла из строя Delem 5202-003/D . Которая на работающем станке Delem DA-66We 8066-001. Может быть можно ее как нибудь попробовать установить. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, FedotovYV сказал:

из строя Delem 5202-003/D

Фото этой стойки, и электрошкафа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3791-img_3877jpgРазместил фотографии стойки и электрошкафа в галерее участников

IMG_3870.JPG

IMG_3871.JPG

IMG_3872.JPG

IMG_3873.JPG

IMG_3874.JPG

IMG_3875.JPG

IMG_3876.JPG

IMG_3877.JPG

IMG_3878.JPG

IMG_3879.JPG

IMG_3880.JPG

IMG_3881.JPG

9 осей у данного пресса. На прессе где другая стойка 7 осей может эта информация тоже поможет.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
    • Fedor
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
    • ДОБРЯК
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
    • Viktor2004
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
    • Борман
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
    • maxx2000
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
    • gudstartup
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные. 
    • Fedor
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
×
×
  • Создать...