Перейти к публикации

Установка нуля шпинделя


Рекомендованные сообщения

Добрый день уважаемые коллеги.

Прошу помощи с наладкой станка. Стойка Синумерик 840Д  селюшн. Суть проблемы,

был удар, сместился нуль шпинделя. По команде М19 или SPOS=0, шпиндель ориентируется градусов на 55 некорректно. Соответственно невозможно сменить инструмент по команде М6. Никаких ошибок не выдаёт, все команды проходят нормально, кроме фактического положения шпинделя. Отсюда вопрос, как назначить нуль шпинделя в определённом положении? Зараннее благодарю за ответы...

Изменено пользователем sumar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


И ещё вопрос, чем вообще контролируется нулевая точка шпинделя? энкодером? или есть дополнительный датчик?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня в офсетах есть кастом - управление инструментом - на дисплее "точка отсчёта шпинделя" в градусах.

Наверняка, это переменная выведена из "сервис" - "пуско-наладка".

Снимаешь со шпинделя сухари ориентации. Вызываешь из магазина инструмент, смотришь погрешность, через  Т0 убираешь инструмент, забиваешь новое значение, записываешь в память, Вызываешь опять инструмент, смотришь погрешность, убираешь, поправляешь значение............. прикручиваешь сухари, готово.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И ещё вопрос, чем вообще контролируется нулевая точка шпинделя? энкодером? или есть дополнительный датчик?

Нулевая точка шпинделя может контролироваться как энкодером, так и отдельным датчиком.  У себя можете проверить по электросхемам или визуально, стоит ли на шпинделе ещё датчик и когда он срабатывает. В параметрах Синумерика есть возможность изменять смещение нулевых точек осей и шпинделя. Конкретно для 840D параметр не подскажу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы! Проблему пока не решили, но временно обошли. Угол ориентации шпинделя ,при смене инструмента поставили 55гр, для этого изменил значение в глобальных переменных GUD(координаты смены инструмента) -ATC-FIS на 55.

Но всё-таки хотелось-бы , чтоб шпиндель ориентировался корректно, потому-что часто пользуемся командами М19, SPOS=..., возможно придется и в полярках работать. На вкладке БАЗА все смещения работают отлично, кроме угла шпинделя.Почему-то стойка не реагирует на введённые значения смещения угла. Буду искать параметры...

p/s Андер выставлял по вашему методу, отличный совет!!!

Изменено пользователем sumar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...