Возникают постоянные проблемы с наладкой токарного центра из-за невозможности пуска шпинделя даже при включенном ключе наладчика. Блокировка двери сделана с особым цинизмом. После каждого М30, её надо открыть-закрыть, без этого программа не пускается снова. Замок находится на недосягаемой высоте (если открутить защёлку, всё равно не долезешь её туда-сюда тыкать).

 Коллеги, как вы с этим боретесь?

P.S. Ну или посоветуйте пособие по слепой наладке станка и интуитивной привязке базы и инструментов наощупь))) Вообще, кто-нибудь так работает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


можно сделать так чтоб после M30 дверь сама открылась  и в начале если нажать старт чтоб дверь сама закрылась . У нас так сделано , начальники хотят чтоб мы работали быстро ))))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я на Шпиннере по просьбе оператора нашёл провод который уходит с замка на ПЛК и в разрыв поставил кнопку. При этом пластина отвинчена и торчит в замке постоянно. Дверь теперь можно открывать хоть во время работы.

Изменено пользователем vasla64
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
можно сделать так чтоб после M30 дверь сама открылась  и в начале если нажать старт чтоб дверь сама закрылась

А как реализовано?

 

Я на Шпиннере по просьбе оператора нашёл провод который уходит с замка на ПЛК и в разрыв поставил кнопку. При этом пластина отвинчена и торчит в замке постоянно. Дверь теперь можно открывать хоть во время работы.

 

Дык мог бы я к проводам долезть...там то понятно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это надо сделать в PLC , для опытного програмиста нет проблема . Проблему или ннфо даст вам во всяком случае поставщик или главный офис в Москве . Я сам спрошу по этому поводу у поставщика который это у нас реализовал .


vasla64 это плохо делаете , надо соблюдать безопасность труда .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

можно сделать так чтоб после M30 дверь сама открылась  и в начале если нажать старт чтоб дверь сама закрылась

А как реализовано?

 

 

 

Я на Шпиннере по просьбе оператора нашёл провод который уходит с замка на ПЛК и в разрыв поставил кнопку. При этом пластина отвинчена и торчит в замке постоянно. Дверь теперь можно открывать хоть во время работы.

 

Дык мог бы я к проводам долезть...там то понятно. 

 

Чего там долазить. Все провода в электрошкафу на клемниках. Если есть схема то делов 5 минут. Если её нет то я не понимаю как вы будете ремонтировать в будущем.

это надо сделать в PLC , для опытного програмиста нет проблема . Проблему или ннфо даст вам во всяком случае поставщик или главный офис в Москве . Я сам спрошу по этому поводу у поставщика который это у нас реализовал .

vasla64 это плохо делаете , надо соблюдать безопасность труда .

Если бы так не делали на танках Мы бы фашистов никогда бы не победили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Возникают постоянные проблемы с наладкой токарного центра из-за невозможности пуска шпинделя даже при включенном ключе наладчика.

 

Обычно на наших машинах это отдельная опция. Позвоните в представительство, может быть помогут консультацией.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас в городе завод ДМГ. В Ульяновске. И когда Мы купили станок простенький ДМС но польский новый и с ним возникли проблемы то Ваши работники показали что они или идиоты или вымогатели.Одно из двух. Пока 2 недели самостоятельно не промучались и не дошли своим умом. Зато сервис мен ездит на Фольксваген Амарок. Но я выходит простой КМПовец 5 разряда умнее его. Только понтов у него немеряно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, на правах топикстартера призываю соблюдать конструктивый диалог. Благодарю всех за мнения! Может, ещё кто чего подскажет. Информацией делиться нужно, и очень плохо, когда за код, программу, способ или номер параметра просят деньги. По мне тот факт, что оборудование некогда приобретено, уже достаточен для всесторонней помощи клиенту. С представительством Мори я свяжусь, но не уверен, что они захотят помочь именно в вопросе блокировки. Должно быть какое-то "народное" инженерное решение! Ведь мы почти каждый день на работе решаем технологические задачи, которые свиду кажутся тупиковыми. Электрошкафы и кожухи у нас опломбированы. Был бы доступ к клеммникам, я б не спрашивал. Зашил бы контроллер сторублёвый, и он бы эту дверь "открывал" хоть раз в 5 минут, хоть по вторникам в обед))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...
  • 7 лет спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
×
×