Перейти к публикации

Сигнатура D или S возле оси А


liqvidator

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток, коллеги.

Имеется вертикальный фрезерный ОЦ, чпу FANUC 0i-MD. Установил 4-ю ось. Настроил 8130, 2165, 1022, 2020, 2000. Теперь при отображении POS показывает ось А и рядом сигнатура D (при загрузке станка и нажатом аварийном останове сигнатура S потом меняет на D). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Столы менял, Привода менял - результат такой же. Проверил распайку кабелей энкодера - всё в норме.

 

PS: Ни в одной книжке описания по этому поводу не нашёл.

post-18346-0-94045500-1426225712_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А ось нормально работает?

Знаю буковки L и I

это когда блокирована ось

 

S это вероятно "стоп".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

D = Detached, или для 4-й оси параметр 12.7=1 или сигнал DTCH4, G124.3 = 1, что одно и то же.

Некоторые производители столов ставят перемычку в большом разъеме, контакт X по моему, и когда стол соединен, сбрасывается соотв. сигнал в G124 - бит 3 для оси 4, бит 4 для оси 5 и т.д.

НО, если параметр 12.7=1, G124 не имеет значения. Можете проверить сигнал OFF4, F110.3, если 1, ось выключена и D стоит на экране. Имя сигнала думаю толковать не надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сигнал F110.3 да действительно равен 1. G124.3 и G124.4 также по логике равны 1. Формируется из F72.0 (в моем случае по крайней мере).

P12#7=0

P1005#7=1 (поменял на 0, и стал символ S вместо D).

Проверил распайку кабеля энкодера и силовой кабель тоже.

Что-то не уверен я что в распайке дело. Перемычка там одна стоит, но она стандартная вроде как. До этого распайку кабелей делали и зарисовывали, всё согласно ей распаяно.

PS: "х" контакт вообще пустой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сигнал F110.3 да действительно равен 1. G124.3 и G124.4 также по логике равны 1. Формируется из F72.0 (в моем случае по крайней мере).

P12#7=0

P1005#7=1 (поменял на 0, и стал символ S вместо D).

Проверил распайку кабеля энкодера и силовой кабель тоже.

Что-то не уверен я что в распайке дело. Перемычка там одна стоит, но она стандартная вроде как. До этого распайку кабелей делали и зарисовывали, всё согласно ей распаяно.

PS: "х" контакт вообще пустой.

F72.0 это первая строка экрана ниже, где написано BLOCK SKIP (фануковский пример, задается параметрами 7220-7399). Там у Вас что то другое пишет. Посмотрите, OFFSET, стрелка вправо, OPER.PANEL. КОгда включена первая строка, F72.0=1, когда вторая F72.1=1 и т.д.

 

 

post-23983-0-91701000-1426492846_thumb.jpg

post-23983-0-87424100-1426492852_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дополню:  

 

 На вашем экране стандартные выключатели с другими адресами,

 экрана как на вашей картинке может и не быть, он зависит от параметра 7200

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо. Всё заработало.

У кого-нибудь было такое что не срабатывал клапан зажима-разжима и стол эксплуатировался в зажатом состоянии.

Отдали официальному диллеру чтобы поменяли весь комплект фрикционных дисков, в итоге всё равно гудит стол при вращении. Нагрузка скачет, обороты также хотя стол уже остановился.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то подкусывает просто. Делал официальный диллер GSA. Придётся видимо им звонить прежде чем самим разбирать стол)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оказалось ребята снимали червяк и он был перетянут. Теперь всё ок, работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...