Описание модели:

Замкнутое пространство (наглухо закрытая комната; объём газа в комнате не может измениться), окружено бетонной стеной и полом и верху пластиковым потолком. К объёму комнаты подводиться тепло через горячую дверь (~1500C) и отводиться через бетонные стены и пластиковый пол (дверь в горизонтальном положении в низу на уровне пола). Прогрев пластикового потолка происходит за счёт конвекции. Охлаждение газа комнаты происходит благодаря конвекции и теплообмену со стенами. В случае если в стены отводиться не всё тепло от двери то давление газа комнаты растёт по мере роста средней температуры газа комнаты. Определить давление газа не стены и распределение температуры по потолку.

Как задать начальное давление в комнате (на стены)? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Добрый день!

Здесь действительно нужен CFX?

Если придерживаться постановки задачи ("Охлаждение газа комнаты происходит благодаря конвекции и теплообмену со стенами"), то температура адиабатного потолка будет равна температуре поднимающегося горячего потока ~1500 С

Давление в комнате ("объём газа в комнате не может измениться") P=mRT/V

 

С уважением, Артём

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Здесь действительно нужен CFX?

Если придерживаться постановки задачи ("Охлаждение газа комнаты происходит благодаря конвекции и теплообмену со стенами"), то температура адиабатного потолка будет равна температуре поднимающегося горячего потока ~1500 С

Давление в комнате ("объём газа в комнате не может измениться") P=mRT/V

 

С уважением, Артём

"температура адиабатного" - я не говорил что потолок адиабатный... давай полегче с формулировками.

"температура адиабатного потолка будет равна температуре поднимающегося горячего потока ~1500 С"  - давай уберём слово адиабатного и в такой форме сформулируем. Тогда из каких соображений такая точность по температуре? Потолок что равномерно прогреется? Может возле стен он нагреется меньше? Потолок как я говорил из пластмассы, стены из бетона а дверь металлическая и значительно меньше по площади потолка и стен, Теплопроводности разные так ещё и подвод тепла не равномерный (конвекция; скорость потока нагретого воздуха везде разная). Гипотетически потолок вообще может не нагреваться так как циркуляция воздуха до него может не доходить и воздух будет охлаждаться через стены. Другое - если подвод тепла и соответственно отвод равны друг другу то со временем газ не будет нагреваться в среднем по объему и поэтому давление не будет расти. Но если отвод тепла будет меньше подвода то газ нагреется (причём во всем объеме и будет нагреваться все больше и больше со временем) и давление вырастет согласно той формуле что вами приведена (за счёт увеличения температуры).  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • IGor2D
      По итогу...: По гарантии приехали и поправили только точность реза, остальное не смогли исправить, нужен инженер с HSG. Глючный однако китаец, пытается сам себя сломать.
    • Gmv
      По кнопке FTP стойка имеет 6 страниц для трех разных хостов. Где можно указать IP , имя, пароль 1страница. каталог 2 страница. Больше настроек не нашел.
    • gudstartup
      на фануке настраиваете доступ по ftp на соответствующей вкладке  и также расшариваете папку  вашим сервером и все прекрасно работает.
    • gudstartup
      симулятор предполагает взаимодействие как с чпу так и со станком посредством другой plc программы иначе вам придется самому управлять входами и выходами а это непросто.    
    • Gmv
      У кого есть опыт организации FTP именно на станке? Стойка 0i-MF plus   Сейчас пока сервер настроен на компе, и то не до конца. файлы видны, извлечь их или скопировать в память станка не выходит. Но операторы уже сразу возмущены,  им проще бегать с USB флешкой и нажимать одну кнопку, чем прыгать по папкам. На хаасе это реализовано классно, он создает сетевой диск и полный доступ и со стойки с пк. Хотелось бы подобного.
    • Guhl
      Я нормально проекты писал и отлаживал на эмуляторе Балт-Систем На Heidenhain, насколько я понял, работает симулятор с их сайта в связке с PLC design @gudstartup пользовался этим вот в этой ветке
    • ID_Hacker
      Ну уж балт-систем то не надо сюда. Там такое ущербное всё, что аж страшно вспомнить. Haidenhain эмулятор где взять, подскажете? А как отработать взаимодействие между NC и PLC, действия где работают и оси и механизмы электроавтоматики. Сам хочу попробовать Run my virtual machine, да всё времени нет.
    • Bot
      Данное приложение разработано на языке Visual Basic с использованием программного интерфейса NX Open API и предназначено для использования в САПР Siemens NX, начиная с версии 2000. Стиль интерфейса пользователя идентичен стилю САПР Siemens NX. View the full article
    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
×
×
  • Создать...