Если это функционал электроник кулинг, то там не надо ничего задавать, кроме теплового сопротивления трубки К/Вт. Просто выделяете на трубке поверхности тепловыделения и теплопоглощения. Сама трубка - просто сплошной цилиндр, лишь бы внешний размер совпадал. Материал ее тоже вроде не важен.
Если вы их хотите впрямую моделировать с конденсацией и испарением - эта программа так не умеет.
таймеры могут задаваться прямо в программе плк и изменять их можно но не нужно тоже там.
тайминги у вас жесткие цикл отрабатывается по индуктивным датчикам и кулачкам .
надо выяснить какой кулачек дает команду на разжим видимо он увасзапаздывает или разжимает медленно из за воздуха в гидравлике.
это весьма трудная в диагностике система атс из за быстрого цикла поворота руки
если замедлите руку то столкнетесь с таймерами которые прервут цикл так как посчитают что рука заклинила и нет перехода из одного положения в другое по датчикам
надо и замедлять руку и менять задержки
Доброго времени суток.
После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво.
Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100
Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает
Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения
<a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a>