Привет всем!

авария Sv0301 нет сигнала. кто нибудь столковался   такой ошибкой,?

 

SV0301 APC ALARM: ОШИБКА СВЯЗИ С детектор абсолютного положения вызвало ошибку связи, правильное положение машины не могут быть получены. (ошибка передачи данных) абсолютного положения детектора, кабель, или интерфейс серво модуль считается дефектным.

Изменено пользователем Beri
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


кабель энкодера, похоже.

Cпасибо за ответ иду проверят кабель,и это ошибка выходить  по х и по z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

два кабеля сразу- сомнительно. Там есть еще такие желтые коробочки в электрошкафу и под панелью ЧПУ. Но здесь вам без специалиста не обойтись.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вопрос из казастана то уже решили.

 

:))Привет Андрей!

да я из Казахстана г.жанаоен!!значит вы из Промойла. спасибо за помощь!!)))

но станок пока стоит(не ришили)!!

Изменено пользователем Beri
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сталкивались с этой ошибкой на QP-2033 c Фануком Oi-MC , оснащённым по опции линейками после

заметных  простоев  оборудования (новогодние праздники).Решаем простым скручиванием за ШВП в 

другое положение . Но у нас скорее всего конденсат от продувающего линейку сжатого воздуха.

Крутить лучше на включенной стойке (иначе ограничения могут полезть при выходе в ноли).

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раз автор не пишет напишу я, сообщили что сгорел предохранитель внутри привода.

Починили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf 
    • ДОБРЯК
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
    • gudstartup
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Bot
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
×
×
  • Создать...