Перейти к публикации

системные переменные фактического состояния шпинделя


Licon

Рекомендованные сообщения

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Добавил в ладдер три строчки.

Теперь

#1000 это SPINDLE GEAR LOW

#1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE

#1002 это SPINDLE GEAR HIGH

проверяйте

Огромное спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Проверить надо обязательно. Вдруг я ошибся и взял импульсные сигналы или не подтвержденные. Тогда надо будет искать другие. Я же не вижу включение-выключение в динамике на работающем станке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, aiden57 сказал:

2. Для пользовательской программы. Нужно считать информацию на какой скорости шпиндель в данный момент...

Для мониторинга используйте функции Focas2 и не надо влезать в ладдер 

Ступени вашей коробки скоростей программу мониторинга не должны интересовать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше вот этот ладдер загрузите. Добавил нейтральный режим

#1000 это SPINDLE GEAR LOW

#1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE

#1002 это SPINDLE GEAR HIGH

#1003 это SPINDLE GEAR NEUTRAL

 

       | R0036.3                         G0054.0 |
 00939 *----||------------------------------()---*
       |  SGL.L                                  |
       |                                         |
       | R0036.4                         G0054.1 |
 00940 *----||------------------------------()---*
       |  SGM.L                                  |
       |                                         |
       | R0036.5                         G0054.2 |
 00941 *----||------------------------------()---*
       |  SGH.L                                  |
       |                                         |

       | R0036.7                         G0054.3 |
 00942 *----||------------------------------()---*
       |  SGN.L                                  |
       |                                         |

PMC1.000

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ладдер сам определяет какую ступень скорости включить в зависимости от значения S кода

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Ладдер сам определяет какую ступень скорости включить в зависимости от значения S кода

Не каждый. Есть такие, которые при задании скорости выше нормы круьят шпиндель с максимальной скоростью для той ступени которая стоит, пока не получит нужную М команду.

Автор хочет использовать информацию о ступени в пользовательской программе станка, а не в FOCAS

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Лучше вот этот ладдер загрузите. Добавил нейтральный режим

Смысл вводить дополнительные уравнения в ладдер, если программе нужна только скорость вращения шпинделя ?

Зачем программе знать на какой ступени находится коробка передач станка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Зачем программе знать на какой ступени находится коробка передач станка?

Откуда мы знаем что хочет автор вопроса? Может при высокой скорости станок цветомузыку запускает на крыше.

Хотя, на прошлой работе меня шеф попросил отмотать у него счетчик назад. Я всегда удивляюсь желаниям руководства. Приносят ремонтировать пылесосы и кофейники которые я сам у себя такие выкидываю. Ну снял я ему счетчик. Переключил в лаборатории обмотки и отмотал на НОЛЬ. Так как он и просил. А когда установил обратно, спросил, а зачем ему это надо? Говорит, что купил новую квартиру, а там счетчик не ноль показывает. Меня же заставят за это платить. Твоюжмать. Чего же ты раньше не сказал? Как дети. Вызываешь представителя энергонадзора, он фиксирует показания счетчика и все. Ну а теперь у него НОЛЬ.

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Не каждый. Есть такие, которые при задании скорости выше нормы круьят шпиндель с максимальной скоростью

 

Кстати поздравляю вас с праздником!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Viktor2004 сказал:

Хотя, на прошлой работе меня шеф попросил отмотать у него счетчик назад.

Показания счетчика фиксируются при постановке его на учет в ЖЭУ и даже с завода  эти показания не равны нулю так как он проходит поверку.

Если счетчик на учете то его значение не  может просто так изменится на ноль!

Ждите и он вскоре попросит вас подмотать ему несколько сот кубометров !:biggrin:

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

15 лет прошло

Много воды утекло с тех пор, а в штат учетчиков хронический недобор!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, aiden57 сказал:

Нет, т.к. команда выбора ступени не всегда присутствует...

У вас что выбор ступени описывается в технологической программе?

 

 

Какая у вас максимальная скорость шпинделя?

Что станкостроитель не определил в ладдере переключение диапазонов по S коду ?

Для чего нужно вашей программе знать о том на какой ступени сейчас работает коробка скоростей S вашего станка ведь скорость вращения и так обеспечивается равной скорости в коде S заданной в  вашей программе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, aiden57 сказал:

Нет, т.к. команда выбора ступени не всегда присутствует...

При нормальном ладдере  в ней нет необходимости!:no:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор, а действительно непонятно, как Вы собираетесь использовать это? Что собираетесь делать по условию в зависимости от состояния GEAR ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
×
×
  • Создать...