Перейти к публикации

Температура газа в объеме


Рекомендованные сообщения

Есть жаровой шкаф, внутри которого проложена охлаждаемая изнутри водой труба.

Как задать постоянную температуру воздуха внутри шкафа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Это ролик, охлаждаемый водой. Требуется подобрать расход воды, чтобы ролик не перегрелся.

Температура, задаваемая здесь:

post-24193-0-15129700-1412945350_thumb.png

воспринимается как начальная. В ходе расчета она уменьшается, а надо держать ее постоянной.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задайте температуру или лучше коэффициент конвекции на внешнюю поверхность ролика. Можно вручную через Wall, можно в настройках симуляции -- после задания материалов для флуида и солида будет вкладка environment conditions или что-то такое.

 

Воздух можете и не создавать. Это ваш первый расчет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задайте температуру или лучше коэффициент конвекции на внешнюю поверхность ролика. Можно вручную через Wall, можно в настройках симуляции -- после задания материалов для флуида и солида будет вкладка environment conditions или что-то такое.

 

Воздух можете и не создавать. Это ваш первый расчет?

Мне известна температура воздуха. Она не равна температуре поверхности ролика, которая неизвестна.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@@KSVSVK, а на коленке посчитать? Сначала надо прикинуть по простым формулкам, внося все необходимые упрощения. И уж потом связываться с CAE-калькуляторами.

Вы считали?

А то Вы так долго не будете понимать друг друга :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И уж потом связываться с CAE-калькуляторами

 

В данном случае проще кае, расчет печного ролика дело такое хитрое.

 

.

коэффициент конвекции на внешнюю поверхность ролика

 

А если там трехатомный газок или стенки светятся.....или все вместе :)

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Описал воздух вокруг ролика как дополнительное тело. Задал его температуру. Расчет прошел. Теперь парюсь с тем, как посмотреть результат для центрального ролика. По умолчанию строится вот это:

post-24193-0-45235100-1413010563_thumb.png

а мне надо оставить только ролик, убрав воздух (красный).

 

Пробовал вызывать детальный просмотр и скрывать в нем все кроме ролика, но вид не изменился. :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Описал воздух вокруг ролика как дополнительное тело.

Как твердое тело? Круть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Твердое тело с воздухом в качестве материала. Иначе температура не задается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Твердое тело с воздухом в качестве материала. Иначе температура не задается.

 

Нет ну там есть возможность посчитать только тв тело, без теплоносителя. Соответственно зададите Т поверхности ролика.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В данном случае проще кае, расчет печного ролика дело такое хитрое.

Сначала бы с механизмами теплопереноса разобраться, отделять конвекцию от теплопроводности хотя бы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сначала бы с механизмами теплопереноса разобраться, отделять конвекцию от теплопроводности хотя бы.
 

 

Кстати, на мысль вы меня натолкнули. Если есть полый ролик, или ролик с полыми шейками, то ведь за счет угловых коэф-ов будет осуществляться доп. перенос тепла в осевом направлении + небольшая конвекция газового пузыря..... вывод - забивать его теплоизоляцией )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
    • Guhl
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware  
    • Guhl
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
    • Guhl
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы  
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
    • Guhl
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
×
×