Перейти к публикации

Тепловые трубки - как задать жидкость?


Рекомендованные сообщения

Добрый день!

Стоит задача сделать тепловую трубку в радиаторе. Трубка запаяна,  в ней находится жидкость. Как "объяснить" Flow Simulation что внутри не воздух (как выбрано по умолчанию при создании расчета), а ,например,вода? Заранее спасибо за ответы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Спасибо большое за ответ. Создал простую модель, задаю объем, указывая стенку (Рисунок ниже)

 

kiss_82kb.1411382652.png

 

При расчете вываливаются предупреждения

 

kiss_30kb.1411382686.png

 

Что они означают? Что-то не так делаю?

 

З.Ы.

В результате расчета получилась температура на чипе 23 градуса, хотя начальная температура 20, а мощность тепловыделения задал 20W.....

Изменено пользователем kalibr89
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C одной ошибкой разобрался, как разобраться с unresolved region?

 

kiss_14kb.1411406589.png

 

Подскажите, пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подскажите, пожалуйста.

 

таки воду просто не считать, фиксированной Т стенки обойтись

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Подскажите, пожалуйста.

 

таки воду просто не считать, фиксированной Т стенки обойтись

 

 

Так тепловая трубка тоже греется вместе с радиатором, другое дело, что теплопроводность у жидкости и у меди разная. Поэтому температура при наличии тепловой трубки "разравнивается", т.е. условно говоря большой радиатор стоит на 3х чипах и с одной стороны мощный вентилятор, тогда температура условно будет 65, 61, 58 (условно), а при наличии тепловых трубок в радиаторе температура должна получится примерно одинаковая (плюс минус 1-2 градуса). Например 61,59, 60.

 

Вопрос в том как грамотно задать эти тепловые трубки? Просто "выдолбив" полость и задав воду через Fluid Subdomain мало что изменилось...

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как выходили из ситуации?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вопрос в том как грамотно задать эти тепловые трубки?

 

Я так и не понял что вы пытаетесь рассчитать :)  медь, трубки, вода, которая никуда не течет...... схемку выложили бы что ли, тепловую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kalibr89, а Вы понимаете процессы, которые хотите моделировать ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kalibr89, а Вы понимаете процессы, которые хотите моделировать ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0

 

Да, спасибо, это я уже прочел. Но проблема в том, что никак не получается задать в FS пространство с водой. Фитиль я  планировал просто поместить в саму трубку. или FS это не поймет? Сама модел (пример с той же википедии)

 

kiss_98kb.1411465887.png

 

Сама трубка из меди, жидкость-вода, фитиль-Капиллярно-пористый материал.

 

Задача - объяснить это Flow Simulation

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В тяжёлых пакетах задачи конденсации испарения довольно не тривиальны, даже если исключить эти процессы, необходимо задать какую то мифическую зависимость плотности от температуры воды и решить хотя бы тестовую задачку. В Icepak, есть приблуда, которая моделирует тепловые свойства тепловой трубки без моделирования процессов в ней. Можно посмотреть какими зависимостями они оперируют и проще задать напрямую без моделирования внутренностей тепловой трубки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Задача - объяснить это Flow Simulation

 

вы ему не объясните ибо 2 фазы оно не считает 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Задача - объяснить это Flow Simulation

 

вы ему не объясните ибо 2 фазы оно не считает 

 

Хорошо, тогда можно как то рассчитать саму тепловую трубку, получить ее параметры и затем рассчитать модель с радиатором, в котором вместо самой тепловой трубки будет материал с параметрами, полученными в предыдущем расчете?

Или такое тоже невозможно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Такое возможно 

Угадай, какой будет следующий вопрос)

 

Совершенно верно). Как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Угадай, какой будет следующий вопрос)

 

Я вот мужику в соседней теме честно пытался объяснить как рассчитать систему охлаждения блока........сверх сложная модель из по сути 1 линейного уравнения, в итоге убежал куда то :D. Поэтому пусть читаю теорию, разбираются ибо нефиг ) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Может кому поможет - во Flow Simulation есть инструмент Heat Pipe. Через него и задаются тепловые трубки. А далее теория.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 лет спустя...
23.09.2014 в 13:55, kalibr89 сказал:
23.09.2014 в 11:37, dronm сказал:

kalibr89, а Вы понимаете процессы, которые хотите моделировать ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0

 

Да, спасибо, это я уже прочел. Но проблема в том, что никак не получается задать в FS пространство с водой. Фитиль я  планировал просто поместить в саму трубку. или FS это не поймет? Сама модел (пример с той же википедии)

 

http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_98kb.1411465887.png

 

Сама трубка из меди, жидкость-вода, фитиль-Капиллярно-пористый материал.

 

Задача - объяснить это Flow Simulation

 

Здравствуйте, получилось ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо) 
    • gudstartup
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее  
    • Killerchik
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
    • Killerchik
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
    • Killerchik
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • gudstartup
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/  
    • maxx2000
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
×
×