Добрый день!

Стоит задача сделать тепловую трубку в радиаторе. Трубка запаяна,  в ней находится жидкость. Как "объяснить" Flow Simulation что внутри не воздух (как выбрано по умолчанию при создании расчета), а ,например,вода? Заранее спасибо за ответы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Спасибо большое за ответ. Создал простую модель, задаю объем, указывая стенку (Рисунок ниже)

 

kiss_82kb.1411382652.png

 

При расчете вываливаются предупреждения

 

kiss_30kb.1411382686.png

 

Что они означают? Что-то не так делаю?

 

З.Ы.

В результате расчета получилась температура на чипе 23 градуса, хотя начальная температура 20, а мощность тепловыделения задал 20W.....

Изменено пользователем kalibr89
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C одной ошибкой разобрался, как разобраться с unresolved region?

 

kiss_14kb.1411406589.png

 

Подскажите, пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подскажите, пожалуйста.

 

таки воду просто не считать, фиксированной Т стенки обойтись

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Подскажите, пожалуйста.

 

таки воду просто не считать, фиксированной Т стенки обойтись

 

 

Так тепловая трубка тоже греется вместе с радиатором, другое дело, что теплопроводность у жидкости и у меди разная. Поэтому температура при наличии тепловой трубки "разравнивается", т.е. условно говоря большой радиатор стоит на 3х чипах и с одной стороны мощный вентилятор, тогда температура условно будет 65, 61, 58 (условно), а при наличии тепловых трубок в радиаторе температура должна получится примерно одинаковая (плюс минус 1-2 градуса). Например 61,59, 60.

 

Вопрос в том как грамотно задать эти тепловые трубки? Просто "выдолбив" полость и задав воду через Fluid Subdomain мало что изменилось...

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как выходили из ситуации?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вопрос в том как грамотно задать эти тепловые трубки?

 

Я так и не понял что вы пытаетесь рассчитать :)  медь, трубки, вода, которая никуда не течет...... схемку выложили бы что ли, тепловую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kalibr89, а Вы понимаете процессы, которые хотите моделировать ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kalibr89, а Вы понимаете процессы, которые хотите моделировать ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0

 

Да, спасибо, это я уже прочел. Но проблема в том, что никак не получается задать в FS пространство с водой. Фитиль я  планировал просто поместить в саму трубку. или FS это не поймет? Сама модел (пример с той же википедии)

 

kiss_98kb.1411465887.png

 

Сама трубка из меди, жидкость-вода, фитиль-Капиллярно-пористый материал.

 

Задача - объяснить это Flow Simulation

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В тяжёлых пакетах задачи конденсации испарения довольно не тривиальны, даже если исключить эти процессы, необходимо задать какую то мифическую зависимость плотности от температуры воды и решить хотя бы тестовую задачку. В Icepak, есть приблуда, которая моделирует тепловые свойства тепловой трубки без моделирования процессов в ней. Можно посмотреть какими зависимостями они оперируют и проще задать напрямую без моделирования внутренностей тепловой трубки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Задача - объяснить это Flow Simulation

 

вы ему не объясните ибо 2 фазы оно не считает 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Задача - объяснить это Flow Simulation

 

вы ему не объясните ибо 2 фазы оно не считает 

 

Хорошо, тогда можно как то рассчитать саму тепловую трубку, получить ее параметры и затем рассчитать модель с радиатором, в котором вместо самой тепловой трубки будет материал с параметрами, полученными в предыдущем расчете?

Или такое тоже невозможно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Такое возможно 

Угадай, какой будет следующий вопрос)

 

Совершенно верно). Как?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Угадай, какой будет следующий вопрос)

 

Я вот мужику в соседней теме честно пытался объяснить как рассчитать систему охлаждения блока........сверх сложная модель из по сути 1 линейного уравнения, в итоге убежал куда то :D. Поэтому пусть читаю теорию, разбираются ибо нефиг ) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Может кому поможет - во Flow Simulation есть инструмент Heat Pipe. Через него и задаются тепловые трубки. А далее теория.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 лет спустя...
23.09.2014 в 13:55, kalibr89 сказал:
23.09.2014 в 11:37, dronm сказал:

kalibr89, а Вы понимаете процессы, которые хотите моделировать ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0

 

Да, спасибо, это я уже прочел. Но проблема в том, что никак не получается задать в FS пространство с водой. Фитиль я  планировал просто поместить в саму трубку. или FS это не поймет? Сама модел (пример с той же википедии)

 

http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_98kb.1411465887.png

 

Сама трубка из меди, жидкость-вода, фитиль-Капиллярно-пористый материал.

 

Задача - объяснить это Flow Simulation

 

Здравствуйте, получилось ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен 
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
    • gudstartup
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
    • gudstartup
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
    • Александр1979
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV. 
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Viktor2004
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого. 
    • Viktor2004
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
×
×
  • Создать...