Контроль инструмента на SINUMERIK 840D SL


BaluMishka

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток!

 

Руководство ставит задачу организовать систему мониторинга инструмента на системе SINUMERIK 840D SL. Рассматривал два варианта решения.

 

1 вариант.  Пролистав информацию на SINUMERIK 840D SL, нашел, что в ней есть функция «PROFIBUS  Контроль инструмента и процесса (опция M62)» (заказной номер 6FC5800-0AM62-0YB0). Написано, что это опция ПО, а описание ее и как работает нет.

 

2 вариант. Рассматривал вариант стороннего производителя. Как пример OMATIVE ACM Systems.

 

Прошу совета у тех, кто работает с такими или подобными системами, что и как лучше реализовать.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


6FC5800-0AM62-0YB0

для этого компилируемые циклы нужны. Вряд ли в РФ кто-то работает с этим. Документацию вроде по запросу дают.

Вам именно адаптивная система нужна?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

Здравствуйте. Есть ли возможность в системе Sinumerik 840D считывать из программы величину нагрузки прохода фрезерования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно считывать приводные данные, но это опция. 

Забесплатно можно делать вручную запись через серво-трейс.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было на 850 вроде хрень, прописываешь нагрузку в инструменте в процентах. Только пуск-стоп превышает эти значения и инструмент блокируется. О чём думали немцы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Забесплатно можно делать вручную запись через серво-трейс.

Мне бы пример.

прописываешь нагрузку в инструменте в процентах

Это у нас тоже есть. Но мне нужно организовать ветвление программы по  считанной величине нагрузки S1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В разделе пусконаладка, есть окно Servotrace. Выбираем там ось, записываемый параметр и длительность записи - результат выводится в виде графике. Можно сохранить в виде числовой таблицы.

 

Start-Up Guide 840D/810D/611D (Глава 10.7.1)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В разделе пусконаладка, есть окно Servotrace. Выбираем там ось, записываемый параметр и длительность записи - результат выводится в виде графике. Можно сохранить в виде числовой таблицы.

 

А из управляющей программы можно запустить эту запись перед нужным кадром и потом считать эти величины?

Изменено пользователем A_1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно.

Включение записи:

$AA_SCTRACE[x] = 1

 

Попробуйте, прочитать в программе переменные, может повезёт, если опция активирована (я что-то уже не помню, точно ли это опция)

$AA_CURR[x] - фактический ток

$AA_TORQUE[x] - момент

 

Вот похожая тема, на оф.сайте сименса:

https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/840d-servo-trace/80803/?page=0&pageSize=10#post321989

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, попробую.

Нашел в своей документации, что переменные $AA_CURR[x]  $AA_TORQUE[x]  только

для 611D, а у нас 840D.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Переменные $AA_CURR[x], $AA_TORQUE[x] возвращают значения состояния шпинделя S1.

Вопрос 1: Как узнать эти значения не между кадрами, а в середине кадра, когда установится нагрузка?

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используйте синхронные действия. Если надо анализировать после - пишите массив с заданным интервалом. Если надо сделать ограничение - то вводите проверку  IF...Then

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Используйте синхронные действия.

Уже попробовал

WHEN ($AA_IW[Z]<50) DO R16=$AA_CURR[s1]

Пишет, что R16 нельзя использовать. С пользовательской переменной - тоже самое.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас синтаксис неправильный.

 

Сначала  в качестве переменных в синхронных действиях используйте $AC_PARAM[x], а потом его перепишите в R.

 

По синхронным действиям есть отдельная книжка - посмотрите там примеры. С R-параметрами как-то специальным образом надо пользоваться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

На станке хочу контролировать правильность установленной заготовки, определяя величину нагрузки на шпиндель при пробном проходе.

Величина момента двигателя шпинделя при снятии металла составляет: -19,577... -19,779 Nm

без снятия металла - колеблется от -14,567 до -15,94.

Для обеспечения надежности этого метода нужно устранить влияние потенциометра подачи на пробном проходе.

Как отключить потенциометр, чтобы движение происходило со скоростью 100% от заданной подачи?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

OVR/OVRA

Через синхронные действия тоже что-то можно делать (см. $AA_OVR и что-то ещё подобное.)

 

Можно и через машинные данные, но это не очень удобно.

 

Вообще я бы предложил идти другим путём: включить шпиндель, подождать несколько секунд и записать момент холостого хода, чтобы затем вычесть его. Два-три эксперимента и можно будет даже зависимость построить.

На разных оборотах момент холостого хода будет разный, если скорость меняется в большом диапазоне, это может исказить измерения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Процентная коррекция подачи, OVR, OVRA
Программируемое изменение подачи относится
или накладывается на установленную (на панели
управления станка) процентовку подачи.

 

То есть OVR не отменяет действие потенциометра.

Может, для отмены влияния потенциометра, просто задать G33 Y60 J0.6 (J0.6 - подача 0,6 мм/об)?

Вычитание момента холостого хода - хорошая идея, поможет учесть температурные и другие погрешности измерения.

Обороты при измерениях - постоянные S1050, минимальные для второго диапазона. На первом диапазоне станок "не чувствует" нагрузку.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Может, для отмены влияния потенциометра, просто задать G33 Y60 J0.6 (J0.6 - подача 0,6 мм/об)?

наверное, да. В оборотной будет правильнее.

 

 

 

Вычитание момента холостого хода - хорошая идея, поможет учесть температурные и другие погрешности измерения.

 

Погрешность измерение - это кпд привода. Чем больше  передаточное отношение, тем ниже кпд. Поэтому и на первом диапазоне ничего не видно - потери в приводе больше чем полезная нагрузка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 10 месяцев спустя...

Здравствуйте.

У меня вопрос, как узнать максимальный крутящий момент, при достижении которого происходит разрушение сверла? Сейчас мы пытаемся подобрать эту величину опытным путем, чтобы при ее достижении процесс сверления прерывался, и предотвращалась поломка сверла, но это долго, и, возможно, не очень точно. Хотелось бы получать готовое значение этой величины для конкретного инструмента.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×