Перейти к публикации

LADDER сообщения Fanuc 0ТD


Рекомендованные сообщения

Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны

Вот мануал на подключение:  http://www.cnc1.com/images/customer-files/Fanuc_0iD_Ethernet_Settings.pdf

 

Теперь вопрос № 1 - какие IP-адреса у Вас на компьютере и на Фануке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вот мануал на подключение:  http://www.cnc1.com/...et_Settings.pdf
И на русском

Спасибо! Буду изучать...

 

Теперь вопрос № 1 - какие IP-адреса у Вас на компьютере и на Фануке?

Если говорить о подключении ноутбука к станку, то на стойке использую адрес по умолчанию (у нас 192.168.1.1), а на ноутбуке устанавливаю 192.168.1.2.

А так часть станков (со встроенными сетевыми адаптерами) объединена в локальную сеть предприятия и находятся в одной подсети. Следующий шаг, скорее всего, включение в доменную сеть. Но это уже другая история... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны.

 

 

Если говорить о подключении ноутбука к станку, то на стойке использую адрес по умолчанию (у нас 192.168.1.1), а на ноутбуке устанавливаю 192.168.1.2.

 

1. При подключения стойки к СВИТЧУ, на СВИТЧЕ загорается ли индикатор подключения (т.е. видит ли СВИТЧ Фануковский сетевой адаптер)?

2. С ноутбука "пингутся" ли адрес 192.168.1.1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую.

Мануал по настройке я тоже прочитал. Попробовал по нему подключить. Не пошло. Адреса выставлял как в примере. Да и в фануке стоят те что по умолчанию. Единственно не понятно. Кабель с ланкарты напрямую в ноут надо соединять, или через хаб обязательно. Ноут у меня старенький и не определяет кабель  подключения.

 

И "MAC ADDRESS" надо где в ноуте прописывать. (сам не великий знаток сетевых подключений. как то без заморочек подключался)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Единственно не понятно.

 

ну если читал и не понял тогда хоть картинку мою посмотри

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Единственно не понятно.

 

ну если читал и не понял тогда хоть картинку мою посмотри

 

Спасибо за критику. 

Т.е. я так понимаю hub обязателен. Единственно удивляет - зачем такие навороты? Почему нельзя сразу напрямую сделать.

Ну это так, плач ярославны.

будем искать hub. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да любой свитч за 100 руб с внешним питанием,я от комлекта билайна цеплял


Почему нельзя сразу напрямую сделать.

 

Не знаю точно зачем фанук

но из опыта: от разности потенциалов входа спалить раз плюнуть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да любой свитч за 100 руб с внешним питанием,я от комлекта билайна цеплял

 

 

Почему нельзя сразу напрямую сделать.

 

Не знаю точно зачем фанук

но из опыта: от разности потенциалов входа спалить раз плюнуть

 Я не про это. 

С фануками встретился недавно. И как то в мозгу не укладывается фееричная картина. Hub ведь используется для объединения нескольких устройств на один комп. И в реалии это получается так. Из панелей управления торчат ланкарты, и всё это проводами опутывается через хаб на один комп. Для постоянной работы очень неудобно. Операторы в конце концов разнесут это вдребезги и пополам. А для того что бы подключить для настройки и отладки, опять таки зачем промежуточное устройство?

Но скорей всего я не знаю истории вопроса. У нас есть пара станков с PCMCIA разъёмами в шкафу а не на панели. Более старые. Может на них было рассчитано.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1. При подключения стойки к СВИТЧУ, на СВИТЧЕ загорается ли индикатор подключения (т.е. видит ли СВИТЧ Фануковский сетевой адаптер)?

Да, конечно. Индикатор горит, пинг идёт. На данный момент через указанный адаптер ведётся мониторинг станка в режиме реального времени. Использование адаптера для нас достаточно дешёвая (и пока надёжная) альтернатива установке встроенной сетевой карты, если таковая отсутствует. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Т.е. я так понимаю hub обязателен. Единственно удивляет - зачем такие навороты? Почему нельзя сразу напрямую сделать.

Для соединения напрямую - необходим кроссовый кабель. Но кроссовый кабель Вам придется изготовить самостоятельно (распиновку смотрите в 16-м сообщение).

Поэтому, самый простой способ, использовать СВИТЧ (HUB) и два прямых кабеля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключил карточку через переходник RJ45 мама-мама и кросс-кабель. Ноут соединение видит. Но через Ladder соединится не удаётся. Попытка идёт а потом дисконнет.

Какие мысли у народа есть? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

1. При подключения стойки к СВИТЧУ, на СВИТЧЕ загорается ли индикатор подключения (т.е. видит ли СВИТЧ Фануковский сетевой адаптер)?

Да, конечно. Индикатор горит, пинг идёт. На данный момент через указанный адаптер ведётся мониторинг станка в режиме реального времени. Использование адаптера для нас достаточно дешёвая (и пока надёжная) альтернатива установке встроенной сетевой карты, если таковая отсутствует. 

 

Подключение сейчас такое."FANUC Oi-TC"  -  Карточка Fanuc  - кабель Fanuc  -  переходник "мама-мама"  -  кросс кабель  -  ноутбук. Сетевая карта соединение видит,  пингуется. У фанука 192.168.1.1 (порт 8193). У ноута 192.168.1.2.   А LADDER-III  6.09 соединятся не хочет. В процессе попытки соединения пишет "connekting...(192.168.1.1(8193))".  А потом через некоторое время пишет "disconnecting...". 

И всё на этом.

Куда дальше копать? Что подскажет почтенное собрание?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Вы отлаживаете программу ли меняете несколько элементов LAD схемы?

Если нет отладки то можно отредактировать и в offline.

Если программа PMC открывается в offline то нет  особых причин почему бы она не могла открыться через

PCMCIA ethernet.

Попробуйте соединиться через Fanuc FTP клиент если соединение будет установлено, то с аппаратной

частью все в порядке.

Тогда останется проверить открытие программы в оффлайне и если нет защиты для отображения и редактирования,

 то возможно ваша версия ladder просто устарела. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

При подсоединении Ladder III к ПЛК были те же самые проблемы!

Помимо перечисленного выше, помогло следующее: System -> PMCCNF -> Online -> FSSB -> ON (B-61863RU/15 стр.617)

 

 

Изменено пользователем geral
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели 
    • Guhl
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер 
    • gudstartup
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.  
    • maxx2000
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
    • Guhl
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
    • gudstartup
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.  
    • Guhl
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается   
    • gudstartup
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас  
    • Bot
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
×
×
  • Создать...