Вопрос такой:

имеется "пожилой" Mikron с ЧПУ TNC 355. Программа на него передаётся через RS-232, максимальная скорость передачи данных - 9600.

 

Есть ли варианты как увеличить скорость передачи программы в станок хотя бы раза в два (хотя бы 19200).

Может быть есть варианты помимо RS-232?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Я предполагаю, что сначала скорость вводится из списка вариантов. Там есть 19200 бод? 

Потом, нужен хороший кабель, не длинный. Есть переходники на USB с RS-232. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже, что никак.

Может попробовать поковырять режим EXT:?

 

Heidenhain TNC 351- 355 Service Manual.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переносное электронное запоминающее устройство для обмена данными между компом и ЧПУ - DNC-терминал,

станок, вроде как, может с него выполнять программу, у нас такая штука заменяет ФСУ на старых станках.

Там же ссылка есть, интересующиеся пусть узнают подробнее, потом нам расскажут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
у нас такая штука заменяет ФСУ на старых станках

Тогда не поленитесь, уточните к чему он подключается в станке? Подозреваю, к бывшему разъёму ФСУ. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тогда не поленитесь, уточните к чему он подключается в станке? Подозреваю, к бывшему разъёму ФСУ. 

Используем такие, подключается вместо ФСУ. Скорость передачи данных, естественно, как позволяет станок.

Разработчики вполне адекватные, в Москве, может что новое предложат. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тогда не поленитесь, уточните к чему он подключается в станке?

Видел кабель - двойной RS-232, узнаю точнее после выходных. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если сильно надо, то разобраться, где устанавливаются биты скорости и добавить разрядность путём паяльника. Скорость 19200 штатная для многих систем, но не используется в связи слабой помехозащищённости. Нужен спец по архитектуре этой машины.  ps этой периферийной платы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А что ещё у него имеется на борту для коммуникации? 

Магнитофон имеется, но работает по тому же каналу, соответственно на той же скорости.

 

 

 

Если сильно надо, то разобраться, где устанавливаются биты скорости и добавить разрядность путём паяльника. Скорость 19200 штатная для многих систем, но не используется в связи слабой помехозащищённости. Нужен спец по архитектуре этой машины.  ps этой периферийной платы.

Это вдохновляет т.к. действительно очень надо. А откуда такая информация? У меня шнурок короткий, особая помехозащещённость не очень то и нужна поскольку помех вообщем-то и нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти платы связи делаются отдельно, используются стандартные схемы, какой нибудь контролёр на МС, к ней заводка от регистра с кодовым двоичным набором скорости.  На плате наверное даже перемычки есть с жёстким набором, остаётся надеяться, что вариант 19200 рабочий.  Битовое представление скорости начинается с 0010 - это где то 150 бод и далее по списку 16 вариантов.

Помехи всегда есть - импульсные источники питания машин, электросеть с импульсами, так что голый кабель не годится, надо экранированный, желательно каждый проводник отдельно.

Информация от прошлых увлечений домашних ПК. Тогда в магазинах продавались дополнительные блоки, как то контролёры ИРПС, гибких дисков, ИБМ тогда была редкостной дорогой вещью. Кроме того на работе пользовался периферией, выставлял всякие скорости даже для НЦ31.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Само по себе увеличение скорости может и не дать ничего. Там же скорость начинает регулироваться ещё и заполнением буфера. Может и не зря ограничена 9600. У нас все такие соединения остались на скорости 2400, по перфостанции. Фануки не любят иногда большие скорости.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Буфер стоит на периферии, обычно 2кб. Связано с низкой скоростью записи на перфоленту, магнитофон, принтер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
    • Александр1979
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)  
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования   
    • gudstartup
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
    • Guhl
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
    • Alexey8107
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
×
×
  • Создать...