Здравствуйте Господа знатоки. Имеется задача такого рода: есть 4 ксеноновые лампы,которые помещены в некий металлический корпус с целью отвода от них тепла.Для изолязии лампы помещена не непосредственно на корпус,а залита в этом корпусе компаундом. (на рисунках).

 

 

Kgfi51Dq.pngokDVpkx3.png

 

 

 

 

Собственно задача стоит в том чтобы расчитать температуру ламп при естественном охлаждении.

Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ? Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет? Зарание Спасибо.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ?

Нет, в первом приближении контакт можно считать идеальным. Задавая тепловыделение на лампе Вы можете ошибиться куда больше и ловить блох в виде тепловых сопротивлений будет бессмысленно.

Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет?

Либо воздух, либо коэффициент теплоотдачи. Для начала лучше второе, а если поситаете что мало - можно моделировать и воздух. Но если CFD раньше не считали, то может и не стоит. Там вопросов больше, чем ответов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ?

Нет, в первом приближении контакт можно считать идеальным. Задавая тепловыделение на лампе Вы можете ошибиться куда больше и ловить блох в виде тепловых сопротивлений будет бессмысленно.

 

 

Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет?

Либо воздух, либо коэффициент теплоотдачи. Для начала лучше второе, а если поситаете что мало - можно моделировать и воздух. Но если CFD раньше не считали, то может и не стоит. Там вопросов больше, чем ответов.

 

Да,но я так и не понял та коробка которую рисует сама программа это и есть иммитированное воздушное пространство или его надо рисовать самому?

И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation ?VJ5XwTjU.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation

 

Или то или другое только можно задавать, решайте только внутреннюю задачу - теплопроводность (причем можно с симметрией ) для меньшего потребления выч. ресурсов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation

 

Или то или другое только можно задавать, решайте только внутреннюю задачу - теплопроводность (причем можно с симметрией ) для меньшего потребления выч. ресурсов. 

 

Тоесть правильно я понял,что для решения такой задачи в SWFS достаточно задать только материалы тел и мощность рассеиваемую лампами?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тоесть правильно я понял,что для решения такой задачи в SWFS достаточно задать только материалы тел и мощность рассеиваемую лампами?

 

Ознакомьтесь с теорией теплообмена, станет понятнее. В предлагаемом мной варианте рассматривается чистая теплопроводность, внешний теплообмен задается аналитически (т.е. по известным формулам - зависимостям). Тепловыделение в объеме лампы вы зададите исходя из ее спецификации в Вт, материал так же задается (теплопроводность). При решении вы получите искомые равновесные температуры системы. Как то так я думаю :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я правильно Вас понял,то вы говорите о том,что программа выдаст мне результат решения задачи теплопроводности и уже с учетом полученных значений температур необходимо будет посчитать задачу естественной конвекции самому...Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?это просто область в пределах,которой производится расчет и она не иммитирует воздух?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имитирует) MotorManiac имеет ввиду, что Вашу задачу в первом приближении можно решить, скажем, в Solidworks Simulation (который бывший CosmosWorks) -- там считается только теплопередача в твердых телах. А граничные условия конвекции Вы найдете в литературе. Это будет быстрее и проще. Можно и во FlowSimulation, но чуть больше кнопок нажать придется.

 

Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?

Не сочтите за грубость, но может стоит хотя бы сделать упражнения к программе, если до этого никогда с ней не работали?

При подключенном аддоне Flow Simulation, Help > Solidworks Simulation > Flow Simulation Online Tutorial

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я правильно Вас понял,то вы говорите о том,что программа выдаст мне результат решения задачи теплопроводности и уже с учетом полученных значений температур необходимо будет посчитать задачу естественной конвекции самому...Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?это просто область в пределах,которой производится расчет и она не иммитирует воздух?

 

Это выделенная область расчета, как вы хотите посчитать - это полностью произвести расчет с учетом газовой среды. Как правило в этом нет никакой необходимости, проще задать аналитическую зависимость теплообмена на внешних гранях вашего устройства. Это позволит сэкономить много ресурсов машины и уменьшить расчетное время (не говорю уже о тонкостях адаптации сетки и интерпретации полученных данных со стороны газообразной среды ) В менюшке функция есть - теплообмен только в твердых телах, без излучения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
    • Александр1979
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
    • ak762
      вроде можно если использовать американский стандарт  
×
×
  • Создать...