Здравствуйте Господа знатоки. Имеется задача такого рода: есть 4 ксеноновые лампы,которые помещены в некий металлический корпус с целью отвода от них тепла.Для изолязии лампы помещена не непосредственно на корпус,а залита в этом корпусе компаундом. (на рисунках).

 

 

Kgfi51Dq.pngokDVpkx3.png

 

 

 

 

Собственно задача стоит в том чтобы расчитать температуру ламп при естественном охлаждении.

Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ? Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет? Зарание Спасибо.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ?

Нет, в первом приближении контакт можно считать идеальным. Задавая тепловыделение на лампе Вы можете ошибиться куда больше и ловить блох в виде тепловых сопротивлений будет бессмысленно.

Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет?

Либо воздух, либо коэффициент теплоотдачи. Для начала лучше второе, а если поситаете что мало - можно моделировать и воздух. Но если CFD раньше не считали, то может и не стоит. Там вопросов больше, чем ответов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Так вот у меня вопрос,необходимо ли самому задавать термические сопротивления контактирующих поверхностей (лампа-компаунд,компаунд-корпус) и если да,то каким инструментом Contact Resistance или Two-Resistor component ?

Нет, в первом приближении контакт можно считать идеальным. Задавая тепловыделение на лампе Вы можете ошибиться куда больше и ловить блох в виде тепловых сопротивлений будет бессмысленно.

 

 

Необходимо ли задавать коэффициент теплоотдачи корпуса,если да то каким инструментом? И сообственно необходимо ли рисовать воздух как отдельную коробку, в которой находится данная конструкция или та котобка которую программа сама рисует (Computation Domian) и есть воздушное пространство в пределах которого будет произведен расчет?

Либо воздух, либо коэффициент теплоотдачи. Для начала лучше второе, а если поситаете что мало - можно моделировать и воздух. Но если CFD раньше не считали, то может и не стоит. Там вопросов больше, чем ответов.

 

Да,но я так и не понял та коробка которую рисует сама программа это и есть иммитированное воздушное пространство или его надо рисовать самому?

И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation ?VJ5XwTjU.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation

 

Или то или другое только можно задавать, решайте только внутреннюю задачу - теплопроводность (причем можно с симметрией ) для меньшего потребления выч. ресурсов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

И еще как все таки задать коэффициент теплоотдачи в FlowSimulation

 

Или то или другое только можно задавать, решайте только внутреннюю задачу - теплопроводность (причем можно с симметрией ) для меньшего потребления выч. ресурсов. 

 

Тоесть правильно я понял,что для решения такой задачи в SWFS достаточно задать только материалы тел и мощность рассеиваемую лампами?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тоесть правильно я понял,что для решения такой задачи в SWFS достаточно задать только материалы тел и мощность рассеиваемую лампами?

 

Ознакомьтесь с теорией теплообмена, станет понятнее. В предлагаемом мной варианте рассматривается чистая теплопроводность, внешний теплообмен задается аналитически (т.е. по известным формулам - зависимостям). Тепловыделение в объеме лампы вы зададите исходя из ее спецификации в Вт, материал так же задается (теплопроводность). При решении вы получите искомые равновесные температуры системы. Как то так я думаю :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я правильно Вас понял,то вы говорите о том,что программа выдаст мне результат решения задачи теплопроводности и уже с учетом полученных значений температур необходимо будет посчитать задачу естественной конвекции самому...Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?это просто область в пределах,которой производится расчет и она не иммитирует воздух?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имитирует) MotorManiac имеет ввиду, что Вашу задачу в первом приближении можно решить, скажем, в Solidworks Simulation (который бывший CosmosWorks) -- там считается только теплопередача в твердых телах. А граничные условия конвекции Вы найдете в литературе. Это будет быстрее и проще. Можно и во FlowSimulation, но чуть больше кнопок нажать придется.

 

Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?

Не сочтите за грубость, но может стоит хотя бы сделать упражнения к программе, если до этого никогда с ней не работали?

При подключенном аддоне Flow Simulation, Help > Solidworks Simulation > Flow Simulation Online Tutorial

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я правильно Вас понял,то вы говорите о том,что программа выдаст мне результат решения задачи теплопроводности и уже с учетом полученных значений температур необходимо будет посчитать задачу естественной конвекции самому...Тогда какую функцию несет та самая коробка которую строит программа?это просто область в пределах,которой производится расчет и она не иммитирует воздух?

 

Это выделенная область расчета, как вы хотите посчитать - это полностью произвести расчет с учетом газовой среды. Как правило в этом нет никакой необходимости, проще задать аналитическую зависимость теплообмена на внешних гранях вашего устройства. Это позволит сэкономить много ресурсов машины и уменьшить расчетное время (не говорю уже о тонкостях адаптации сетки и интерпретации полученных данных со стороны газообразной среды ) В менюшке функция есть - теплообмен только в твердых телах, без излучения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
    • Snake 60
      @clavr  Попробовал в 2024-м так и есть, не хочет перепривязывать размеры, настройки не нашел :(
    • Snake 60
    • gudstartup
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
    • vad0000
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
×
×
  • Создать...