Возникла проблема на токарном автомате продольного точения NEXTURN SA12B (Fanuc 0i TD). На этом станке делали детали не требующие работы приводного инструмента. Но, как только возникла необходимость фрезеровки и поперечного сверления оказалось, что приводной инструмент не включается, выполнение программы на коде М50 останавливается и нет никаких ошибок, соответственно не работает и ось С на главном шпинделе. Станок до приобретения уже был в эксплуатации. Программу пробовали по разному писать и с инструкции полностью списывали, не помогает. Может необходимо в параметрах что-либо поменять?

Прикладываю ладдер станка и пример программы.

PMC1_LAD.rar

NEXTURN SA12B_Приложения.rar

И еще большая просьба, у кого есть прога фанук ладер скиньте пожалуйста мне на мыло 101194@bk.ru

Изменено пользователем NSerg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


???

Ну хоть скиньте, у кого есть, на почту 101194@bk.ru  FANUC LADDER-III .

Пожалуйста! :helpsmilie:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скиньте прогу которая не отрабатываеться ( не включает ось С)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скиньте прогу которая не отрабатываеться ( не включает ось С)

В приложении (выше выложил) есть образец, с него тоже не запускается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После включения М50 (Выбора приводного инструмента)

укажите ниже  G00 C0.  может помочь

 

 

 

 

пример:

 

G28 U0. W0.

М05

Т0101

М50

G00 С0.

s7000 m03

post-35940-0-80890700-1379722143_thumb.jpg

Изменено пользователем Sidorenko
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте сначала вывести ось С в референтную позицию. G28 C0.

Про М5 согласен с предыдущим оратором: может понадобиться его выполнение после резьбонарезки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

G28  С0. тоже не плохой вариант,

Изменено пользователем Sidorenko
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Программа не доходит до выхода в реф. позицию. Останавливается на коде М50. И через некоторое время (вероятно определенное таймером) появляется ошибка - "EX 1015 MAIN CPU M-CODE CYCLE TIME - OVER".

Я так понимаю система ждет некоторое время какого-то сигнала и затем выдает ошибку.

Я хотел посмотреть в ладдере куда копать, но тот FANUC LADDER 3 который у меня есть почему то не открывает (расширение я поменял на *LAD) , выдает ошибку - "It is impossible to open this program besause the form of the program is different.

Please specifi the sequence program (LAD file)".

Не пойму, почему не открывает. Раньше, когда стояла XP (сейчас семерка), файлы, которые сейчас не открываются, нормально открывались.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
расширение я поменял на *LAD

 

Не меняйте .000 на .lad, просто укажите открыть тот файл фапт ладдером. Он должен разобратся, что это "memory card file" и конвертировать в .lad. Если не проходит, в ладдере делайте новый проэкт, указав тип ПЛК 0i-D PMC, и сделайте file, import, memory card file

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

... Если не проходит, в ладдере делайте новый проэкт, указав тип ПЛК 0i-D PMC, и сделайте file, import, memory card file

 

Спасибо!

Это помогло. Странно, раньше просто менял расширение и открывался....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если делали новую инсталяцию, или меняли диск, на котором инсталирован ладдер, а если еще и win7, то не странно, а ожидаемо. registry=свалка, там никто за собой не убирает до конца, ручками надо...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Посмотрел ладдер похожих продольных станков с похожей стойкой. Там при включении  М50 стробирующий сигнал вспомогательной функции MF (F0007#0) не выключается, а здесь (45 линия в схеме) после переключения G 0005.0 выключается и соответственно дважды срабатывает R0704.4 и не отключается (на нормально работающих станках с похожей схемой отключается) ну и далее м-код не проходит и через время таймера (654 линия схемы) выскакивает сигнал тревоги 1015. Ещё заметил что на этом станке (где не проходит М50)  гораздо позднее (относительно нормально работающих станков) срабатывает сигнал завершения изменения контурного управления Cs  FSCSL (F0044.1)  в 637 линии схемы. Хотя это может быть из-за того, что стойка более старая.

В чем может быть проблемма?

:confused_1:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 лет спустя...

пусть поздно) но вдруг кому пригодится, кто будет искать. 

Нужно перевести стойку в режим REF( галетница) и потом в обоих системах обнулить оси С. нажав на + или - (клавиша jog). и все. Будет работать все что не работало)  

Прежде чем выводить ось в референтную позицию, ее сначала нужно определить.

Изменено пользователем Gleb_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу. 
    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
    • Ветерок
      Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"? И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно? Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
    • TVM
      Так на скорую руку строились. Ясно что такое воспроизвести в живую затруднительно. 
    • Борман
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
×
×
  • Создать...