Перейти к публикации

Проблемма с головой(не у меня)


hohotyn

Рекомендованные сообщения

Может кто-то сталкивался с таким?

  Заказчик попросил повернуть голову на место. Голову на место поставил, пар. 1815 зафиксировал. При ручном переключении проблем нет. При задании М06 Тхх голова прокручивается в правильную позицию и садиться на место но выскакивает ошибка EX1022 M S T B SGNL. ARE NOT COMPLITED. Концевик зажима головы срабатывает. Не пойму, почему ошибка :confused_1: .

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Логика почти что не коментированная, алармы не подписаны...   вообще такое бывает когда времени для ожидания сигнала зажима не хватает...  проверьте это, ( R0163.0 / TMR25 )   ... а еще сообщите какой сигнал ошибки срабатывает ( A  ?.? )    ...концевик  Y10.6  срабатывает? (проверить по логике а не визуально)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо,

 Я всё проверил- нигде нет аномалий. Я, дурак, М06 зря вводил. :wallbash:  Ввёл Просто Тхх и всё поехало.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 года спустя...

Всем здравствуйте.

Нужна помощь. Токарно-фрезерный станок. Стойка FANUC 32i model B. Сели батарейки.  Слетели нули станка. Все оси выставил (X,Y,Z,C,A) - осталась одна ось Т.

Она отвечает за револьверную голову. Не могу ее выставить. Просит вернуть в референтное положение ось. Пробовал манипуляции через параметр 1815, не получается. (APZ, APC). Все равно просит вернуть в референтное положение. Как это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ansman 

Если у Вас применены привода Бета, то вероятнее всего подключен на управление туретой привод с управлением I/O Link (читать документ B-65395EN). У него своя отдельная область параметров и установок, войти можно через SYSTEM->PMM. Там все и настраивается. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 22.08.2018 в 16:52, ansman сказал:

Всем здравствуйте.

Нужна помощь. Токарно-фрезерный станок. Стойка FANUC 32i model B. Сели батарейки.  Слетели нули станка. Все оси выставил (X,Y,Z,C,A) - осталась одна ось Т.

Она отвечает за револьверную голову. Не могу ее выставить. Просит вернуть в референтное положение ось. Пробовал манипуляции через параметр 1815, не получается. (APZ, APC). Все равно просит вернуть в референтное положение. Как это сделать?

Если для головы есть параметр 1815 значит PMM ей не нужен

 

Скажите, а станок голосом через buzzer просит вернуть что-то в референтное положение, или все же есть какое-то сообшение, а сообщение это имеет какой-то номер?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И за фото ошибок и драйверов в электрошкафу здесь никто не отругает, лишними не будут) Батарейки все поменяли, или частично?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сменил все батарейки

Одну в самой стойке, две в электрошкафу.

Сразу выскочило сообщение по все осям в рефренцию. 

Все оси выставил через параметр 1815, APZ 0 перезагрузка 1, APC=1 перезагрузка.

Все сообщения сбросились, кроме одного

DS0300  (T) APC ALARM: NEED REF RETURN

Как ее вернуть в референцию не понял. На стойке голова вращается только через М код.

Выставляю APZ, APC в ноль

Перезагружаю.

Ставлю APZ=1

Перезагружаю

Ставлю APC = 1. Выскакивает сообщение

DS0309 (T)  APC ALARM: REF RETURN IMPOSSIBLE 

 

Копался на форуме - рекомендации PMM. Стал листать стойку, такого нет. Проверил параметр 960. Все нормально. #960.3=0

 Позвонил наладчику, который настраивал станок. Рекомендации - провернуть двигатель на 1 оборот. 

Разчехлил всю голову. Там 2 двигателя. Снимал по очереди ремни и проворачивал при нажатой STOP.

Результата данная процедура ничего не дала.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык, кому (какому энкодеру) выставляли Ref, если APC выбрали после APZ?
Начать надо с обнуления APC=0. Далее сначала выбрать энкодер APC=1, а уже потом реферировать битом APZ...

При этом, в промежутках не надо не забывать пикантный танец с CNC ON-OFF ;-).

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же все так и делал. 

APC =0 , APZ=0

пикантный танец со стойкой

APC = 1, APZ=0

пикантный танец

APC =1, APZ=1

DS0309 (T)APC ALARM: REF RETURN IMPOSSIBLE

пикантный танец

DS0300 (T)APC ALARM: NEED REF RETURN 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще можно поискать в мануалах по станку, там обычно описывают настройку в Ref туррет и других специфичных узлов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В прилагаемой документации к станку есть перечень значений параметров, которые были установлены при покупке. Так там все по 1

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы посоветовал провести такие действия: при выключенном станке отсоедините минут на 20-30 энкодер от драйвера, подключаете и включаете питание, проводите манипуляции в параметре 1815 ( 00-10-11, как Вы описывали, только с полным выключением станка в промежутках, чтобы драйвера обесточились) и перед установкой APZ в 1 сделать не менее одного оборота двигателя оси, только в одном направлении и не прерывая движения. В мануале по техобслуживанию станка может быть указана процедура управления револьвером в режиме наладки от кнопок ПУ (разжим, проворот, зажим). Но Вы не указали производителя и модель станка. Второй двигатель у вас стоит на приводной инструмент, повидимому. Определите точно, какой нужно вращать. И укажите, какие драйвера стоят на осях, их тип.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЗАРАБОТАЛА РОДНАЯ !!!!

 

Огромнейшая благодарность  vl_cnc

 

Все сделал по Вашей рекомендации и последовательности.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот и замечательно, ещё один плюсик в карму))) Как показывает практика, даже в таком, вроде бы простом вопросе, некоторые нюансы имеют большое значение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.08.2018 в 11:44, ansman сказал:

Перезагружаю.

Ставлю APZ=1

Перезагружаю

Ставлю APC = 1. Выскакивает сообщение

А никто не заметил что наоборот товарищ делает ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×