Перейти к публикации

Sinumerik 828D


dobrikot

Рекомендованные сообщения

Доброго вечера, знатоки своего дела. Работаю за станком в течении полугода (токарный 52HTL) . Несколько дней назад заметил, что при торцевании остаётся несрезанный металл (около 1,5 мм). Я подумал может дело в направляющих, но после осмотра - отказался от этой версии. Не знаю в чём причина.Правда недавно снимал шпиндель, для профилактики. Может быть кто-то уже с подобной проблемой сталкивался, подскажите. Так же непонятным образом скалываются пластины на проходном резце, при съёме 0,2 мм , так сказать на ровном месте. Чтобы всё это значило?

Изменено пользователем dobrikot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Доброго вечера, знатоки своего дела. Работаю за станком в течении полугода (токарный 52HTL) . Несколько дней назад заметил, что при торцевании остаётся несрезанный металл (около 1,5 мм). Я подумал может дело в направляющих, но после осмотра - отказался от этой версии. Не знаю в чём причина.Правда недавно снимал шпиндель, для профилактики. Может быть кто-то уже с подобной проблемой сталкивался, подскажите. Так же непонятным образом скалываются пластины на проходном резце, при съёме 0,2 мм , так сказать на ровном месте. Чтобы всё это значило?

такое бывает , когда инструмент стоит ниже центра
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему это произошло мне не ясно. И что необходимо исправить тоже.

Нужно проверить РГ - ось У. Могла уйти вниз.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему это произошло мне не ясно.

Правда недавно снимал шпиндель, для профилактики.

Поставить шпиндель правельно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставить шпиндель правельно.

Сомневаюсь что можно было сместить шпиндель на 1,5мм вдоль оси У :g:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сомневаюсь что можно было сместить шпиндель на 1,5мм вдоль оси У

Не на 1,5мм , а на 0,75мм. или вообще перекосить. Я так понимаю, что проблема появилась после монипуляций со шпинделем, там и нужно искать причины.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблемы как выяснилось сегодня, появились не в связи со снятием зажимного патрона ( в первом сообщении ошибся, прошу прощения за шпиндель), а в причине удара резцедержки с патроном в другую смену. От удара револьверную голову повернуло , скорее всего в двух осях. Самостоятельно не полезем - вызовем специалиста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблемы как выяснилось сегодня, появились не в связи со снятием зажимного патрона ( в первом сообщении ошибся, прошу прощения за шпиндель), а в причине удара резцедержки с патроном в другую смену. От удара револьверную голову повернуло , скорее всего в двух осях. Самостоятельно не полезем - вызовем специалиста.

Там ничего сложного нет, но если не стоИт то не стОит!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 месяцев спустя...

Добрый день. 

 

Собираюсь заказывать обрабатывающий центр фрезерный. Трехосевой. Хочу к нему опцию взять-поворотный стол. И вот не пойму-может ли эта стойка (sinumerik-828d) одновременно крутить шпиндель и вести обработку по трем линейным осям и одной круговой? Или возможна будет работа только в индексном режиме-повернули стол, обработали деталь, потом повернули еще и т.д., а одновременно крутить и обрабатывать не получится?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Подскажите как правильно написать автоматическую привязку нуля к детали, многоцелевой фрейзерный станок sinumerik 828D уже не знаю куда податься с этим вопросом, помогите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 месяцев спустя...

Всем привет!

Такая проблема возникла с этой стойкой:

Error: 235014, DP003.Slave003.TM54F-Master (9) TM54F: Test stop requested.

 

Вот что Diagnostics Manual дает:

Remedy:Initiate test stop (BI: p10007)
 
Как выполнить "Test stop"? Я несколько раз выключал сам станок, и заново включал... Станок: OptiMill F310
 
Проблема возникла после того как я отключил 4-ю ось (А1). 5-ю (С1) пока не отключил.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что значит отключил? Если просто отсоединил кабели и бесточил, то у Сименса такой номер не прокатывает - отсюда и ошибки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я сделал все по инструкции: отключил сначала в PLC, потом выключил питание и отсоединил кабели.

Впрочем проблема решена. Отключил 5-ю ось, и ошибки устранились))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • Viktor2004
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"? 
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета. 
    • maxx2000
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
    • Ветерок
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
    • Bot
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
×
×
  • Создать...