Перейти к публикации

Ощибка 1012


pastushenko

Рекомендованные сообщения

Система 18i-TB резцовая ,головка Baruffald, станок токарный MEGABORE. Проблема при включении станка движения по осям и вращение шпиделя работают без проблем, после вызова инструмента при движении по оси Z в одном и том-же месте загарается ошибка 1012 (высокое напрежение на резцовой головке), движение по осям в ручном режиме работает, шпиндель не включается, на блоке управления р-г горит 5.3, ошибка не скидавается. Подскажите где искать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Система 18i-TB резцовая ,головка Baruffald, станок токарный MEGABORE. Проблема при включении станка движения по осям и вращение шпиделя работают без проблем, после вызова инструмента при движении по оси Z в одном и том-же месте загарается ошибка 1012 (высокое напрежение на резцовой головке), движение по осям в ручном режиме работает, шпиндель не включается, на блоке управления р-г горит 5.3, ошибка не скидавается. Подскажите где искать.

похожая ошибка у меня возникала когда неправельно были настроены таймеры на смену инструмента в параметрах PMC, а раньше станок работал нормально?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работал без проблем. Оператор добавил информацию первый раз проблема была 2 дня назад потрясли рукав с кабелями и зароботал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работал без проблем. Оператор добавил информацию первый раз проблема была 2 дня назад потрясли рукав с кабелями и зароботал.

Значит у Вас проблема с электроникой, у меня при такой ошибке выбивало рубильник в электрическом шкафчике, оператор станка говорит что ошибка возникает при скачках в напряжении ИМХО
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5.3 Lose lock proximity switch during work (turret lock and indexed)

During operations the lock proximity switch (Li.13) is lost. Check the functionality of lock proximity switch.

post-23983-1375345667_thumb.jpg

M.DRIVE.DMS08BF.ENG.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

После тщательной проверки кабеля M4: Input Proximity switch были обнаружены многочисленные разрывы проводов под изоляцией (в кабиле укладчика). Провода Li.12 Proximity turret unlock, Li.13 Proximity turret lock. После замены кабеля привод выдал новую ошибку 8.0 Bad signal from resolver (Плохой сигнал от резольвера) замена экранированным проводом, правда, другой марки нечего не изменило, замена резолльвера тоже. Подскажите пожалуйста что делать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...

BARUFFALDI DMS-08BF. При загрузке станка требуется обнуление револьверной головки. Но при нажатии клавиши обнуление, вращение не происходит,а пишет что идёт вращение. На блоке управления моргает 00. Подскажите что это значит? 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

после включения, включите перем. номер 10 и ждите, пока индикация покажет 5.0, потом перем. обратно  и ждем пока покажет 0.0. Потом 0.0 сменится на 1 - первая позиция и появится разрешение вращения. Если головка не на первой позиции, переворачиваем куда надо и повторяем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...