Перейти к публикации

0i-MC и ориентация шпинделя


Рекомендованные сообщения

Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит поиск нулевой метки и ориентация шпинделя на 0i-MC?

При первой ориентации после включения производится поиск нулевой метки на на датчике, затем позиционирование. А вот при последующих ориентациях поиск нулевой метки датчика производится или просто ориентация?

Просто есть необходимость запустить именно сначала поиск метки. Если это возможно, подскажите пожалуйста как это можно сделать: параметры или сигналы PMC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


только первый раз после включения. Если например, у Вас нулевая метка по внешнему датчику, чтобы поиск шел каждый раз, установите параметр 4016.7=1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит поиск нулевой метки и ориентация шпинделя на 0i-MC?

Параметры нулевой точки забиты в стойке, и каждый раз считываются оттуда. У нас стойка МD, и за ориентацию отвечает параметр 4077

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

4077 - это лишь угол ориентации. Изменение величины на 10 изменяет угол на 1 градус. А так к данномму случаю верно сообщение bfi.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

только первый раз после включения. Если например, у Вас нулевая метка по внешнему датчику, чтобы поиск шел каждый раз, установите параметр 4016.7=1

Подскажите этот параметр будет работать на Fanuk 21i-MB?

Заранее спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это скорее относится к версии шпиндельного софта. Я посмотрел,

 

4016#5 Whether to detect alarms related to feedback (in Cs contouring control mode)
4016#6 Whether to detect alarms related to threading feedback
4016#7 Setting of the function of detecting the one-rotation signal again each time position control mode is set.

 

описание этих параметров есть и в B-65280EN версия 03 от 2003 года, то должно работать так же. Не нашел и заметок, что 4016.7 работает от такой-то версии вперед, значит должно работать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо заработало. Теперь при каждой М19 ищет ноль потом ориентирует. Огромное спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...