Перейти к публикации

Проблема с Fanuc


amadon

Рекомендованные сообщения



Разобрались со шпинделем. Возник новый вопрос - на экране установки таймера почему-то отображаются только четные адреса, тогда как нам нужно вводить значения и для четных и для нечетных. Подскажите как переключиться с четных на нечетные?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотря какая дискретность установлена. то и разрешает вводить.

А где её проверить/изменить можно? Какой параметр?

Судя по ладдеру читаются и обрабатываются все таймеры, и с чётными и с нечётными адресами. А вот ввести параметры для нечетных адресов (именно адресов, а не номеров) не получается почему-то.

Изменено пользователем amadon
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотря какая дискретность установлена. то и разрешает вводить.

Я то думал вам значения не устраивает.А вам по порядку надо изменять нечётные.Тогда не знаю

Вы бы сняли скриншоты с того что надо поменять таймеры и кусок ладдера а так только гадать будем.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо всем кто принял участие. Станок запустили, тестовая программа отработала нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

доброго времени суток не могли бы Вы подсказать Fanuc 18i ошибка 409 превышение нагрузки оси X ошибка появилась при выходе в референтное положение

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятнее всего произошёл наезд на физический упор. Надо проверять лимиты и правильность установки нулевых (референтных) точек.

Изменено пользователем S_varog
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
    • Guhl
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware  
    • Guhl
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
    • Guhl
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы  
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
    • Guhl
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
×
×