Естьли такая возможность отключить замок на открытие двери в параметрах? если да, то подскажите пожалуйста какой параметр менять? стойка Oi-td...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Естьли такая возможность отключить замок на открытие двери в параметрах? если да, то подскажите пожалуйста какой параметр менять? стойка Oi-td...

В параметрах системы ЧПУ такой возможности нет. Может быть замок можно отключить, изменив какой-то бит K-реле в PMC (если производитель станка заложил такую функцию), почитайте описание на станок. Если нет, то нужно править программу PMC.

А вообще этого делать не нужно. Я когда только начинал работать с ЧПУ тоже хотел поотключать концевики, но потом понял, что это не нужно. Вполне нормально работать и так. А вот без концевиков/замков можно запросто получить травму. Возможно очень тяжелую. Иногда не совместимую с жизнью. Подумай об этом...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Естьли такая возможность отключить замок на открытие двери в параметрах? если да, то подскажите пожалуйста какой параметр менять? стойка Oi-td...

Блокировка концевика двери М-код (см. руководство к ВАШЕМУ станку)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блокировка концевика двери М-код (см. руководство к ВАШЕМУ станку)

Совсем не обязательно...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. читаем инструкцию со станком

2. препарируем или математику станка или концевик (обычно отворачивается вилка - чтобы она всегда была в магните), в зависимости от типа датчики и извратов математики находится комбинация удовлетворяющая оператора или наладчика

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 9 лет спустя...
07.02.2013 в 22:41, Andrnow сказал:

В параметрах системы ЧПУ такой возможности нет. Может быть замок можно отключить, изменив какой-то бит K-реле в PMC (если производитель станка заложил такую функцию), почитайте описание на станок. Если нет, то нужно править программу PMC.

А вообще этого делать не нужно. Я когда только начинал работать с ЧПУ тоже хотел поотключать концевики, но потом понял, что это не нужно. Вполне нормально работать и так. А вот без концевиков/замков можно запросто получить травму. Возможно очень тяжелую. Иногда не совместимую с жизнью. Подумай об этом...

А если, допустим, замок оставлять на двери, но хочется отключить запрос открытия дверей при срабатывании команды М00/М01? Постоянно забывается эта "особенность", когда выдвигается пркток в упор, где М00 забиты, а так же при отладке через опшн-стоп, постоянно либо "дергани за пимпочку", либо "потягай дверьку". И ладно бы, это еще проблема - дело привычки. А вот когда приходится то откручивать замок при наладке, то прикручивать обратно, для работы по программе, потому что "дергани за пимпочку"... Неудобная штука выходит. У меня станок Victor Taichung NP20...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Суслик сказал:

Неудобная штука выходит.

Могу предложить Вам поставить электрический ключ или ключ+несколько реле для имитации постоянно закрытой двери. У нас так один станок пришёл, оставили - удобно. Для работы оператора ключ повернул в 0, станок вернулся в родное состояние. Налаживаешь - ключ на 1, дверь типа всегда закрыта, а замок физически всегда открыт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29.01.2023 в 19:35, Killerchik сказал:

Могу предложить Вам поставить электрический ключ или ключ+несколько реле для имитации постоянно закрытой двери. У нас так один станок пришёл, оставили - удобно. Для работы оператора ключ повернул в 0, станок вернулся в родное состояние. Налаживаешь - ключ на 1, дверь типа всегда закрыта, а замок физически всегда открыт.

Ну, родной замок оставили в двери, используем сейчас при наладке самодельную заглушку. Но, я про нее частенько забываю... Боюсь сам замок так оторву к херам. Самого ключа нет, что бы отключить блокировку двери. Пока трудимся через костыли, но хотелось бы что бы удобно было всем)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня  на ХХ  был параметр  "Открытие двери после окончания программы" - его отключаешь и больше не надо передёргивать ключ в замке. На Синумерике при М30 двери открывались, а при М2 или М130 - нет.

Изменено пользователем Ander
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Возможно вам пригодится, но гарантии не дам, стойка не TD а TC. Запускаете станок с ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ! И обнуляете не открывая дверь. Затем в MDI вводите  М21, эта команда отключает отслеживание состояние датчика двери. И если интересно, команда М31 отключает отслеживание разжима и зажима патрона. То-есть вы можете программировать М68 и М69 в теле программы и станок не будет кричать ALARM (для TD). Для стойки TC это М10 и М11.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Dead_OK сказал:

Затем в MDI вводите  М21, эта команда отключает отслеживание состояние датчика двери.

Вы реально думаете что эти коды для всех станков одинаковы!?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Dead_OK сказал:

То-есть вы можете программировать М68 и М69 в теле программы и станок не будет кричать ALARM (для TD). Для стойки TC это М10 и М11.

Это равносильно утверждению, что если на компе где Windows XP щелкнуть по левой верхней иконке, запустится игра в DOOM. А на Windows 10 для этого надо щелкнуть по правой нижней иконке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто надо понимать, что технологические команды: S,M,T - всегда были и остаются прерогативой производителя СТАНКА, а не ЧПУ. Кто начинал работать с ЧПУ в советское время хорошо об этом знает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что вы позорите уважаемый сайт? Очки пропили? Что я написал в посте?

Цитирую ... "Возможно вам пригодится, но гарантии не дам".

Не опускайтесь до уровня имбецилов, прежде чем онанировать на клавиатуру, внимательно читайте текст. Неужели я не понимаю, что каждый производитель корячит что хочет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Dead_OK сказал:

корячит что хочет.

Что так разгорячились это же не вам пояснения давали а тем кто может ваше предположение неверно истолковать.

19 минут назад, Dead_OK сказал:

Не опускайтесь до уровня имбецилов

Особенно от всех гуру вам благодарность за диагноз!:smile: 

 

20 минут назад, Dead_OK сказал:

прежде чем онанировать на клавиатуру,

А это вы видимо после описанного акта написали!?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Dead_OK сказал:

Ну что вы позорите уважаемый сайт? Очки пропили? Что я написал в посте?

 

01.03.2023 в 19:52, Dead_OK сказал:

Возможно вам пригодится, но гарантии не дам, стойка не TD а TC.

Не горячитесь, эмоции тут лишнее.

Вас немного поправили, что в этом плохого? А вы сразу за онанизм... плохая привычка.:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Dead_OK сказал:

Ну что вы позорите уважаемый сайт? Очки пропили? Что я написал в посте?

Знаете, я тут тоже часто бываю неправ. И я благодарен тем, кто меня поправляет

 

1 час назад, Dead_OK сказал:

Цитирую ... "Возможно вам пригодится, но гарантии не дам".

Вы дали вредный совет, который тут же правильно пресекли. Возможно кто-то воспользовался бы вашим советом, у него по вашей команде разжались бы кулачки и он уронил бы дорогущую заготовку в рабочую зону

 

Далее у вас идут оскорбления в адрес форумчан, их цитировать не буду. Это позорит наш уважаемый сайт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...
01.03.2023 в 19:52, Dead_OK сказал:

Возможно вам пригодится, но гарантии не дам, стойка не TD а TC. Запускаете станок с ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ! И обнуляете не открывая дверь. Затем в MDI вводите  М21, эта команда отключает отслеживание состояние датчика двери. И если интересно, команда М31 отключает отслеживание разжима и зажима патрона. То-есть вы можете программировать М68 и М69 в теле программы и станок не будет кричать ALARM (для TD). Для стойки TC это М10 и М11.

Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×