Перейти к публикации

резцедержатель для lynx220


aleksandr70

Рекомендованные сообщения

Доброго всем дня, помогите с нашей проблемой, после замены энкодера на 12позиционной резцедержке получается ну реально какое-то безобразие, на 1 ой позиции он пишет 3,на 2-2,на 3-3,на4-6,на5-7,на 11-13 и т.д.Параметры росле этого сбросили с соседнего станка, он аналогичный, результата не было,где эта беда талмуд по станку на буржуйском языке уже перелопатили,толку нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1. Какая голова установлена на станке? Какой энкодер? Какой у него выход и куда он подключается? Какой тип привода (сервопривод, обычный асинхронный двигатель, управляемый через преобразователь частоты или пускатели)?

2. Зачем вы меняли энкодер? Как определили, что он неисправен?

3. Кккакие параметры вы сбросили с соседнего станка? Верните всё назад (я надеюсь, что вы предварительно сохранили параметры данного станка?). Вы правильно написали, что он аналогичный, но не точно такой же. Параметры на двух с виду одинаковых станках всегда будут различаться.

4. Ладно, попробую поработать телепатом. Скорее всего, у вас установлен абсолютный энкодер, выдающий номер позиции в виде параллельного кода, где каждый бит передается по своему проводу. И первый бит номера позиции (если начинать считать с нулевого) у вас всегда равен 1 (если выход прямой) или 0 (если выход инверсный).

Почему так получается дистанционно ответить нельзя. Возможно перепутали провода, может быть нужный провод оторван или замкнут куда-либо. Нельзя исключать и неисправность нового энкодера. Проверяйте сигналы тестером. Если энкодер напрямую подключается к контроллеру электроавтоматики системы ЧПУ, то можно проверить значения сигналов прямо на экране монитора (кнопка System --> PMC --> дальше не помню как пункт называется, читайте руководство по обслуживанию вашей системы ЧПУ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Датчики не выставлены или сдохли. Проверить на аналогичность. Если 1-тройка -

1000 -1

0100 -2 значит постоянно включен/выключен 2йбит

1100 -3

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...