Перейти к публикации

Как задать сопротивление элемента по воздуху?


Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Столкнулся с такой задачей - надо смоделировать процесс движения воздуха в камере, внутри которой установлен некий агрегат (в моем случае <noindex>чиллер</noindex>) содержащий в себе такие элементы как теплообменник, фильтр, вентилятор.

С вентиляторами все понятно, но как быть с теплообменником и фильтрами?

Если отрисовать теплообменник, то получается просто не подъемная модель. :wallbash:

Вопрос - можно как-то упростить эти элементы путем их условного обозначения кубиками с известным падение давления по воздуху?

Если ДА, то как задать это сопротивление?

Заранее спасибо всем отозвавшимся. :smile:

Изменено пользователем Murzilka5d
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Это интересный вопрос, сопротивление теплообменника можно задать как пористое тело. Гидравлику соответственно руками посчитать надо. А с теплообменом вы определились уже ? там же контактное сопротивление на пластинках, теплопроводность итд итп.

P.S. все равно нужно будет 1 точку рассчитать сопротивления для получения полной кривой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теплообмен мне как таковой не очень важен. Надо испытать установку в разных температурных режимах и снять с нее характеристики. А температура в камере будет создаваться за счет выброса вентиляторами нагретого воздуха из установки и подмесом воздуха с улицы. Моя задача - придумать как организовать движение потоков воздуха, чтоб они нормально смешивались и не было сильного температурного расслоения воздуха на входе в теплообменники.

Изменено пользователем Murzilka5d
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схему бы выложили, так трудно сообразить. У меня такое ощущение что это избыточная задача, по опыту вентилятор нормально все усредняет. К тому же речь идет о бытовом приборе, тут градиенты вообще маленькие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-38084-1356688932_thumb.jpg

Набросал схематично...

Как видно из рисунка, объект зеленого цвета имеет размеры в длину 3,2м, высоту 2,5м и глубину 1,5м. Он помещен в камеру, размеры которой мне надо определить.

На боковых сторонах камеры будут иметься окна с заслонками, при помощи которых будет осуществляться регулировка расхода приточного воздуха. Температура выбрасываемого из установки воздуха где-то примерно 50-55 градусов цельсия.

Изменено пользователем Murzilka5d
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
    • Guhl
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware  
    • Guhl
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
    • Guhl
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы  
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
    • Guhl
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
×
×
  • Создать...