Перейти к публикации

Не видит флешку USB


ilya_w

Рекомендованные сообщения

Видит только дискету, флешку не определяет. Может, какие хитрости есть?

Что-то в документации не очень об этом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Видит только дискету, флешку не определяет. Может, какие хитрости есть?

Что-то в документации не очень об этом.

Мб размер флешки другой взять, поменьше попробовать и формат флешки мб не тот...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мб размер флешки другой взять, поменьше попробовать и формат флешки мб не тот...

Разные пробовали, не помогает.

Кстати, может кто даст наводку на документацию по управлению этой стойкой,

(электронную, на русском), где-то пропала часть книг, много хозяев было...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Документацию можно взять тут <noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=4</noindex>

Если в стойке дисковод и USB-порт, вовсе не значит, что будет работать флэшка.

USB-порт надо активировать:

Изменение FDD на USB-Flash .

Описание стойки: SINUMERIK840D. PCU50. ОС-Win XP

Действия:

1)Входим в Windows через сервисное меню или через Explorer,

2)Находим фаил \My Computer\ 840DSystem (F:)\ USER\ MMC,

3)Открываем фаил- MMC и находим строку - Floppy Disk=A: ( меняем значение А: на G:)

Всё сохраняем и перегружаемся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Документацию можно взять тут <noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=4</noindex>

Если в стойке дисковод и USB-порт, вовсе не значит, что будет работать флэшка.

USB-порт надо активировать:

Изменение FDD на USB-Flash .

Описание стойки: SINUMERIK840D. PCU50. ОС-Win XP

Действия:

1)Входим в Windows через сервисное меню или через Explorer,

2)Находим фаил \My Computer\ 840DSystem (F:)\ USER\ MMC,

3)Открываем фаил- MMC и находим строку - Floppy Disk=A: ( меняем значение А: на G:)

Всё сохраняем и перегружаемся.

Вот спасибо! Документацию я качнул, смотрю. Просто о вводе с флешки нигде не находил упоминания даже. Хотя, если при этом исключается дискета, то особого смысла нет.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 лет спустя...

Добрый день, такая схема

В 10.10.2012 в 18:55, cepr сказал:

Документацию можно взять тут <noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=4</noindex>

Если в стойке дисковод и USB-порт, вовсе не значит, что будет работать флэшка.

USB-порт надо активировать:

Изменение FDD на USB-Flash .

Описание стойки: SINUMERIK840D. PCU50. ОС-Win XP

Действия:

1)Входим в Windows через сервисное меню или через Explorer,

2)Находим фаил \My Computer\ 840DSystem (F:)\ USER\ MMC,

3)Открываем фаил- MMC и находим строку - Floppy Disk=A: ( меняем значение А: на G:)

Всё сохраняем и перегружаемся.

будет работать только в Windows XP? А как быть с Windows NT? Может быть кто-то знает? Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошу прощения.

Возможно я ошибся.

Указал версию ОС со слов механика цеха.

Возможно там не Windows NT, а Windows 2000. Сам до станка пока не добрался)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @MAG1982 !

Чтобы Вам помощь нужно знать тип (спецификацию) PCU и версию HMI.

 Ещё совет. Проверяйте флешку на вирусы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...