На фрезерном ОЦ ошибка 4-й оси:

Ошибка SV0368 "axis A: data trans. error (int)". CNC rotary table GSA model CNC-170R. В сигнале диагностики DGN203 #7(DTE) на ось "A" состояние сигнала =1 остальные оси =0.

Все параметры стола соответствуют заводским заявленным.

Кабель снимали проверяли - всё нормально. Распайка соответствует схеме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Проблема решена. Был неправильно распаян кабель энкодера 4-й оси.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так он не распаевается - а контакты с заусенцами вставляются... то соответствет распайка.. то не соответствует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах