Перейти к публикации

Sinumerik 802D Система координат


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, специалисты. Может мой вопрос покажется странным, но мне не удается разобраться.

Модернизирую фрезерный станок. Поставил Sinumerik 802D sl. Все работает. Написал программу для смены инструментов. После реферирования, все перемещения при смене инструментов выполняются корректно, но если сместить нулевую точку (WCS) детали, все координаты подпрограммы смены инструментов также смещаются. Пробовал покадрово ставить G53 и G500. Результат тот же. Может, кто подскажет, как привязать перемещения именно к машинной системе координат (MCS). Заранее благодарен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


При включении G500 Вы и получаете

привязать перемещения именно к машинной системе координат (MCS).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Честно говоря, G500 поставил в начале программы, эффекта никакого. Но перед каждым кадром с G0 и G1 поставил G53 . Может G53 влияет на G500?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но перед каждым кадром с G0 и G1 поставил G53 . Может G53 влияет на G500?

Может быть в этом причина. G53 действует только в одном кадре.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...